1 頁 (共 1 頁)

連續壁鋼筋預留筋

文章發表於 : 2011 8月 25 (週四) 9:56 pm
#0 由 shfa1
請問邊樑與邊柱鋼筋預留筋
的錨定要留多長在連續壁內(查表似乎都查不準,有人有否教導一下如何查表嗎)
要留多長在柱或邊樑上
留的柱垂直方向隻數是依照柱的繫筋數嗎
那水平方向隻數是依照繫筋還是繫筋加兩邊箍筋數

2.那周邊邊樑的預留筋長度又是如何算



請有經驗或有先進可否指點
此方面的鋼筋量計算該如何算


謝謝

文章發表於 : 2011 8月 27 (週六) 9:50 am
#1 由 kcy1017
邊樑與邊柱鋼筋預留筋
分成兩個部分
柱的部分有些主筋已經在壁內的就灌掉了
剩下在壁外的支數要跟壁內相加等於配筋上的數量這個比較沒有爭議
柱箍方面壁體會留兩排的剪力筋等開挖後打出來等綁柱箍時再與
剪力筋搭接.(剪力鋼筋預留我是抓115cm左右因為要斜的放上面多一個
彎勾但現場會不會這樣做就不知道(我們要依配筋抓料的)
然後彎出後大概有規定Ld=55cm-#4
不過有些柱搞不好沒那麼大多出的部分請鋼筋工再彎一次(這樣講很模糊吧)
樑部份也是分主筋跟剪力筋兩種
主筋如#10的我手上的標準圖上寫埋入要49cm所以依60cm的連續壁放在與
外主筋齊的地方扣7.5cm的話還可以有52.5cm但是他應該只會放45cm左右
因為壁內改天也會打掉7.5cm所以這部分沒差是ok的
至於彎鉤的話是56cm這個應該沒問題.
但樑於壁體預留的話需要注意如果主筋是上#10-5下#10-5的話請於上下層
左右各多留一隻就是上#10-7下#10-7防預留偏掉要植筋效果可能就不好了.
樑的預留剪力筋小弟是算到樑齊再扣4cm,可能梁50cm就留彎出後還有46cm左右或短一點
太長我想改天鋼筋工會唸東唸西的.
以上是這幾天在算整棟鋼筋量及連續壁的鋼筋有所心得寫的
如果不準就參考用吧,但我認為沒差規範太多
----------------------------------
個人淺見,有錯請多指教謝謝