瀝青混凝土壓實度問題(馬歇爾試驗怎麼做?)

發表於 :
2011 8月 30 (週二) 9:21 pm
#0 由 pig7814
瀝青混凝土應滾壓至設計圖說所規定之壓實度。
面層及底層應每1000㎡以馬歇爾試驗檢驗壓實度各一點,檢驗結果不得低於室內試驗密度的95%。
檢驗結果,若面層之壓實度低於95%但高於93%時,應加鋪厚度2.5cm之瀝青混凝土,低於93%時,則應挖除重鋪;
底層壓實度小於95%者,應再灑水滾壓至測試壓實度達95%以上使為合格。
其中馬歇爾試驗怎麼做?室內試驗怎麼做?

發表於 :
2011 8月 30 (週二) 9:53 pm
#2 由 pig7814
我看過壓實度試驗法,CNS12390
壓實度=(路面試體比重/標準試體比重)*100%
路面試體是路面鑽心來的,標準試體是施工取樣做成3個馬歇爾試驗取平均比重
而文章中
面層及底層應每1000㎡以馬歇爾試驗檢驗壓實度各一點,檢驗結果不得低於室內試驗密度的95%。
那路面鑽心就指馬歇爾試驗嗎?3個馬歇爾試驗取平均比重是室內試驗嗎?好像有點怪怪的!!
只是遇到不核格要用這種方式處理,但先要搞懂文章裡說的話!!

發表於 :
2011 9月 25 (週日) 11:15 am
#3 由 pop13456
pig7814 寫:我看過壓實度試驗法,CNS12390
他應該是指你在現場取樣送到試驗室裏做成3個馬歇爾試體3個平均密度吧,在去比對你現場鑽心試驗試體的密度