混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 顏淑貞 » 2011 10月 19 (週三) 9:21 pm

加入土木人討論區粉絲團


混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進
最後由 顏淑貞 於 2011 10月 19 (週三) 10:34 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
顏淑貞
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2011 10月 19 (週三) 9:02 pm
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 AlexChen » 2011 10月 19 (週三) 10:14 pm

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)


平均試體不得低於85%,單一試體不得低於75%。

強度不合格囉!
AlexChen
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 AlexChen » 2011 10月 19 (週三) 11:04 pm

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


混凝土施工規範第18.5.5節有規定
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... =and&areas[0]=efcontent.5&Itemid=138&option=com_efsearch

基本上鑽心試體是取對結構損害處最小的地方取樣,

取樣過程有損害導致影響試體結果可以重新取樣,

但是試體結果不符合規範規定,就代表強度不合格囉。
AlexChen
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
回頂端

^^

文章由 t6321025 » 2011 10月 19 (週三) 11:28 pm

沒錯~標準答案就是再鑽一顆囉~
不過第二顆的強度如果又沒有過的話
接下來好像只能請設計單位就現況強度部分檢核
如果不影響結構功能的話就減價收受~
應該是這個程序吧
t6321025
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 81
註冊時間: 2008 7月 23 (週三) 10:27 am
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 opender » 2011 10月 20 (週四) 8:30 am

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


砍掉重練囉 ~~~ (水草舞)
opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 劉東 » 2011 10月 20 (週四) 10:15 am

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


您應該是屬於乙方的人吧?這案子是直接鑽心壓驗嗎? 不做試體的那種?

要不然照講七天壓出來就有感覺了....,通常各路人馬就開始「運用其專業知識,做合理的解決措施」了...... (推眼鏡)

規範上說取梁牆版,其實依小弟看過的工程來說,如果你沒有作弊的話,遇到這種情況,應該只有取獨立樑或是倒吊(我所謂的倒吊要看那個模板及澆置形式,請恕小弟無法用文字清楚形容),會比較容易過,因為這兩個地方是真的不會去刻意加水的地方,其他梁有連接牆,20CM以下牆,或是版,如果是試體強度有問題,那大概這個取了鑽心也不太會過。

加水是規範所不允許的,但是幾乎只要是土木人都會遇到的不能說,大家卻又知道的秘密。鑽心試驗若不合格,對營造廠最困擾的是如何釐清是壓送車?還是混凝土廠的問題。所以個人覺得最好都還是做試體,甚至每組還分別去取管頭跟管尾,這對營造廠而言是比較保險的取法。

小弟看到您這個問題只有一個感覺,不是這個主辦很認真又很有經驗,大概就是乙方工地主任,還有預拌混凝土廠的現地品管人員及業務,都非常的「純真及誠實」...... (jolin) 。不過以上所言只是個人現場經驗的分享,個人還是覺得大家都照規範執行最好,這樣台灣營建業才會進步。 (GOODJOB)
頭像
劉東
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 196
註冊時間: 2010 6月 14 (週一) 3:26 pm
  • YIM
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 FSC-YV » 2011 10月 20 (週四) 9:04 pm

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進




你可以翻翻看契約書有沒有註明,強度大於多少還可以複驗的規定,我個人是有遇過,剛好契約規範有寫得以複驗的標準。
FSC-YV
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2011 9月 06 (週二) 11:21 am
來自: 苗栗市
回頂端

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章由 顏淑貞 » 2011 10月 20 (週四) 9:26 pm

顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進



我要的是解決我的問題,拜託有那位前輩能解危呢?? 提供規範來源好能重新鑽心

加入土木人討論區粉絲團

顏淑貞
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2011 10月 19 (週三) 9:02 pm
回頂端


發表回覆
8 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 土木施工法、工程材料、營建管理

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作