1 頁 (共 1 頁)

混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 19 (週三) 9:21 pm
#0 由 顏淑貞
混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 19 (週三) 10:14 pm
#1 由 AlexChen
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)


平均試體不得低於85%,單一試體不得低於75%。

強度不合格囉!

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 19 (週三) 11:04 pm
#2 由 AlexChen
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


混凝土施工規範第18.5.5節有規定
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... =and&areas[0]=efcontent.5&Itemid=138&option=com_efsearch

基本上鑽心試體是取對結構損害處最小的地方取樣,

取樣過程有損害導致影響試體結果可以重新取樣,

但是試體結果不符合規範規定,就代表強度不合格囉。

^^

文章發表於 : 2011 10月 19 (週三) 11:28 pm
#3 由 t6321025
沒錯~標準答案就是再鑽一顆囉~
不過第二顆的強度如果又沒有過的話
接下來好像只能請設計單位就現況強度部分檢核
如果不影響結構功能的話就減價收受~
應該是這個程序吧

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 20 (週四) 8:30 am
#4 由 opender
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


砍掉重練囉 ~~~ (水草舞)

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 20 (週四) 10:15 am
#5 由 劉東
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進


您應該是屬於乙方的人吧?這案子是直接鑽心壓驗嗎? 不做試體的那種?

要不然照講七天壓出來就有感覺了....,通常各路人馬就開始「運用其專業知識,做合理的解決措施」了...... (推眼鏡)

規範上說取梁牆版,其實依小弟看過的工程來說,如果你沒有作弊的話,遇到這種情況,應該只有取獨立樑或是倒吊(我所謂的倒吊要看那個模板及澆置形式,請恕小弟無法用文字清楚形容),會比較容易過,因為這兩個地方是真的不會去刻意加水的地方,其他梁有連接牆,20CM以下牆,或是版,如果是試體強度有問題,那大概這個取了鑽心也不太會過。

加水是規範所不允許的,但是幾乎只要是土木人都會遇到的不能說,大家卻又知道的秘密。鑽心試驗若不合格,對營造廠最困擾的是如何釐清是壓送車?還是混凝土廠的問題。所以個人覺得最好都還是做試體,甚至每組還分別去取管頭跟管尾,這對營造廠而言是比較保險的取法。

小弟看到您這個問題只有一個感覺,不是這個主辦很認真又很有經驗,大概就是乙方工地主任,還有預拌混凝土廠的現地品管人員及業務,都非常的「純真及誠實」...... (jolin) 。不過以上所言只是個人現場經驗的分享,個人還是覺得大家都照規範執行最好,這樣台灣營建業才會進步。 (GOODJOB)

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 20 (週四) 9:04 pm
#6 由 FSC-YV
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進




你可以翻翻看契約書有沒有註明,強度大於多少還可以複驗的規定,我個人是有遇過,剛好契約規範有寫得以複驗的標準。

Re: 混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼辦

文章發表於 : 2011 10月 20 (週四) 9:26 pm
#7 由 顏淑貞
顏淑貞 寫:混凝土鑽心抗壓強度單顆未達75%怎麼 (jolin) (jolin)
我是說有法令依據可以重新鑽心嗎? 單明楊老師說可以重新鑽心,可是規範依據是哪一條? 我看3050章及3310章都沒提,主辦要看的就是規範依據來源,不是你說的算阿!!!
拜托阿.....各位先進



我要的是解決我的問題,拜託有那位前輩能解危呢?? 提供規範來源好能重新鑽心