1 頁 (共 1 頁)

澆置完成之擋土牆混凝土何時才能鑽心? 未達28天能鑽心嗎?

文章發表於 : 2011 10月 25 (週二) 10:41 pm
#0 由 顏淑貞
假設未達28天就鑽心,是否要養護至28天才抗壓?

Re: 澆置完成之擋土牆混凝土何時才能鑽心? 未達28天能鑽心嗎?

文章發表於 : 2011 10月 26 (週三) 12:43 am
#1 由 chc
顏淑貞 寫:假設未達28天就鑽心,是否要養護至28天才抗壓?

可參考施工規範(結構混凝土)18.5.3
抗壓試驗前須依規定陰乾7日後(乾燥)或浸泡飽和石灰水中40hr後(潮濕),進行試驗.
可問試驗室人員,相關細節流程....
如未達28天即試驗,是否有人會質疑試驗數據的代表性?
請參考.

文章發表於 : 2011 10月 26 (週三) 8:02 am
#2 由 蘇小光
未達28天就鑚心~一般來說包商會有意見(怕數據不過)
如果將試體拿去養護~還要擔心被調包的風險
所以還是建議等到28天 才排定驗收 這樣比較沒有疑慮
----------------------------------------------
題外話~~老實說:未達28天的鑚心試體 數據應該都會破表
175的都會變成210的數據

文章發表於 : 2011 10月 26 (週三) 8:59 am
#3 由 飛龍哥
鑽心取樣的用意是什麼??
為何新構造物未滿28天就要鑽心取樣??
混凝土澆置過程未按規定取試體??