1 頁 (共 1 頁)

關於混凝土鋼筋等出廠證明

文章發表於 : 2011 11月 09 (週三) 9:31 am
#0 由 新鮮人
請問,一般在作土木工程時,廠商多會出混凝土、鋼筋等出料證明,但卻無法證明其是否用於工區現場,不知尚需何種程序方較無瑕疵呢?且其算原始憑證之一部分嗎?有勞各位先進撥冗解惑囉!感恩!

Re: 關於出廠證明

文章發表於 : 2011 11月 09 (週三) 9:48 am
#1 由 劉東
新鮮人 寫:請問,一般在作土木工程時,廠商多會出混凝土、鋼筋等出料證明,但卻無法證明其是否用於工區現場,不知尚需何種程序方較無瑕疵呢?且其算原始憑證之一部分嗎?有勞各位先進撥冗解惑囉!感恩!


個人覺得基本上這兩種材料品質,即使有證明也是笑一笑而已(供主管機關備查用),所以可相信的還是取樣送驗而已。

混凝土應該比較沒有問題,他是該日出料出完就直接寫的,只要上面有記載是該工地使用,應該就算數了。

鋼筋就比較麻煩,特別是有經過加工廠的,常常都會混料,所以你拿到的証明是不是工地的鋼筋,就真的很難管控。真正的鋼筋品質保證書跟無輻射證明,應該是母材製造商出的,但是仿間常常有加工廠出料的,也會出,那個參考價值就真的很低了。

所以除非是甲方直接供料,比較能管控此一情形,乙方帶料,那就真的都混來混去了~~

文章發表於 : 2011 11月 14 (週一) 9:03 pm
#2 由 newyork
花點錢
把責任轉嫁給監造

文章發表於 : 2013 6月 09 (週日) 2:14 pm
#3 由 Kaka Lee