Re: 大樓建築地下室開挖採用逆打工法,逆打鋼支柱吊放精度,固定端有可能在5mm範圍內嗎?
發表於 :
2017 9月 19 (週二) 10:01 am
#8 由 wilbur.tseng
以大台北地區地質而言,不管是礫石層、砂層或是粘土層都是採用MASAGO或全套管基樁來開挖、立鋼柱、特密管灌漿,要達到5mm精準度可能性很低。
監造建築師要求這個數據,一定是從結構計算書裡的「逆打鋼柱分析設計」章節出來的,逆打施工必須檢討地下室完成樓版與上部載重的關係,例如:B2F-RC完成,上部可施作21F/7F(鋼構吊裝/RC樓版),結構設計人針對偏心彎矩的計算值可能就是以5mm去分析,所以監造建築師就是這樣來要求施工廠商。
建議可以找建築師或結構技師討論一下,可以放寬到多少?通常1/500比較可以接受的數據。