減壓井的型式與產生的影響???

主要是以背頌為主的考科。
發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

減壓井的型式與產生的影響???

文章由 ss755119 » 2012 6月 27 (週三) 4:22 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

   最近我待的工地有在做一個沉箱工程,但水位一直降不了,後來討論結果

是要在鋼板樁外打設減壓井,隔水帷幕做在透水層上,來降低鋼板樁內外的水頭差來達到降水的目的

而我的問題是,我並不清楚減壓井他的型式,是否就在PVC管在透水層的位置做隔水帷幕,

還有減壓井他的施工流程跟他為何有這樣的效果,可以告訴我嗎??
ss755119
初階會員
初階會員
 
文章: 5
註冊時間: 2010 11月 18 (週四) 8:15 pm
回頂端

文章由 ss755119 » 2012 6月 28 (週四) 10:23 am

我在詳細敘述一下,討論時某人提出減壓井的隔水帷幕必須只能設置在希望減壓的透水層,
也就是說我深開挖的地質鑽探報告中有三層透水層的話,而我只想要降低第三層的水應力,因此我的隔水帷幕就只能設置在第三層的位置,其他兩層透水層則不設置隔水帷幕,他說如果也設置了,會喪失減壓井的功用。

但是我一直有疑問,其他兩層不設置他的水還是會留下來,設置了他的水也只是更快的流到管裡,我不懂他這樣的用意,老實講只抽單層水可能會因為進水量不足燒壞馬達,我比較擔心這個。

有人可以告訴我只抽單層水才是真正解壓井設置的方式他的原理是甚麼呢
ss755119
初階會員
初階會員
 
文章: 5
註冊時間: 2010 11月 18 (週四) 8:15 pm
回頂端

文章由 IPC » 2012 12月 23 (週日) 12:48 pm

[color=black][/color]
當工地現場有可能產生上舉現象(透過計算得知)時,可設置減(解)壓井來降低受限水層的壓力解決.若非前述情形,則設置一般的抽水井即可.其差異是井的透水開孔(進水孔)不一樣而已,且減壓井最好能在不透水層處進行封層,以免讓其它透水層的水流入,而導致其它透水層也在減壓.
IPC
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2012 12月 23 (週日) 12:22 pm
來自: 台南市
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 土木施工法、工程材料、營建管理

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作