1 頁 (共 1 頁)

減壓井的型式與產生的影響???

文章發表於 : 2012 6月 27 (週三) 4:22 pm
#0 由 ss755119
   最近我待的工地有在做一個沉箱工程,但水位一直降不了,後來討論結果

是要在鋼板樁外打設減壓井,隔水帷幕做在透水層上,來降低鋼板樁內外的水頭差來達到降水的目的

而我的問題是,我並不清楚減壓井他的型式,是否就在PVC管在透水層的位置做隔水帷幕,

還有減壓井他的施工流程跟他為何有這樣的效果,可以告訴我嗎??

文章發表於 : 2012 6月 28 (週四) 10:23 am
#1 由 ss755119
我在詳細敘述一下,討論時某人提出減壓井的隔水帷幕必須只能設置在希望減壓的透水層,
也就是說我深開挖的地質鑽探報告中有三層透水層的話,而我只想要降低第三層的水應力,因此我的隔水帷幕就只能設置在第三層的位置,其他兩層透水層則不設置隔水帷幕,他說如果也設置了,會喪失減壓井的功用。

但是我一直有疑問,其他兩層不設置他的水還是會留下來,設置了他的水也只是更快的流到管裡,我不懂他這樣的用意,老實講只抽單層水可能會因為進水量不足燒壞馬達,我比較擔心這個。

有人可以告訴我只抽單層水才是真正解壓井設置的方式他的原理是甚麼呢

文章發表於 : 2012 12月 23 (週日) 12:48 pm
#2 由 IPC
[color=black][/color]
當工地現場有可能產生上舉現象(透過計算得知)時,可設置減(解)壓井來降低受限水層的壓力解決.若非前述情形,則設置一般的抽水井即可.其差異是井的透水開孔(進水孔)不一樣而已,且減壓井最好能在不透水層處進行封層,以免讓其它透水層的水流入,而導致其它透水層也在減壓.