水土保持 設計 若基地內沒接聯外排水 該如何處置 ??

主要是以背頌為主的考科。
發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

水土保持 設計 若基地內沒接聯外排水 該如何處置 ??

文章由 嘉義小呆 » 2012 11月 15 (週四) 4:16 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

水土保持 設計 若基地內沒接聯外排水 該如何處置 ?? 有哪些工法可以運用呢???
嘉義小呆
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 54
註冊時間: 2010 11月 07 (週日) 2:14 pm
回頂端

文章由 LV » 2012 11月 18 (週日) 9:45 pm

如果沒有聯外排水 那就是漫地流 (ex排入山溝等)
那至少在基地集水區範圍要設置排水溝及滯洪沉砂池(符合水保規範)減少下游洪峰流量及砂土流失
再經原有水路排入(山溝)
但是仍須注意使否有地權等問題(如下游地主不同意或造成下游土砂流失增加等)
以上僅供參。。
頭像
LV
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 65
註冊時間: 2009 1月 09 (週五) 1:41 pm
回頂端

文章由 Kaka Lee » 2013 6月 09 (週日) 2:10 pm

建議出水井出水處設計箱籠採漫地流方式,滯洪池出流量已不大於開發前逕流量,將原本坡地漫地流量集中出水。