Re: 排水溝的問題

文章發表於 : 2017 6月 03 (週六) 2:42 pm
#0 由 myworldnewrule
版大的問題站長、fengyen及pschen三位大大,
在土木人別的帖子曾經回復過,轉貼過來;
「建築人」也有類似問題,
也請版大善用搜索功能。

我個人給你的建議是請確認使用法規是否有修正,
以地方政府是否有特別條例、法規可引用?


站長
發問請避免使用注音文。
排水溝,寬度尺寸應該要考慮設計斷面大小,是否可以排除5年重現期洪水。
渠底高程要與上下游排水系統互相搭配,並且調查有無管線衝突。
皆下來才是配筋,應該是用配筋的基本圖就可以了吧~~

fengyen
作普通的排水溝的話
我覺得先決定寬度
寬度的決定
就我而言是看你那個單位平常用的蓋板的寬度
我看很多公所或很多單位
每次在作維護的時候
那個蓋板的尺寸是各式各樣的
有寬60,65,70,75...等
其實會增加到時候應用的困擾
我寧願這個時候被認為好像浪費一點(溝作寬一點)
不過日後維護比較方便
可以讓自己人去算相關需求時只要看長度
而不用一直在那邊量來量去

除非是巷弄真的窄到沒辦法放一般尺寸
再來
就是根據集水區域算水文資料了
這個我想你是單位負責的
一定會先搞定需求的部分
接下來就是水理計算
有了寬度 要算高度就方便多了
之後還要看整體排水的方向是否合宜
排過去之後
下游是否有辦法容納等等
力學計算我覺得是最不需要考量的
如果你用一般的15~20cm後的水溝牆
基本上做到1m高幾乎都不成問題(之前有跑過結構計算)


pschen
首先,你必須先界定這條水溝的用途,是作為排水蒐集系統還是區域排水系統,
排水蒐集系統的水溝就是一般路邊溝,會有下水道或其他排水負責區域排水,
這種每50米(或更少)會作一個集水井將水排入下水道中,
所以水溝不用大,一般60X60cm(內側寬高)的就夠了。

作區域排水系統,就必須考慮環境天候地區等等因素計算流量,
別擔心...一切盡在合理化公式中,用Q=CIA/360計算,
C為常數,約在0.6-0.9之間,視土地開發程度決定,
I為降雨強度(mm/hr),區域排水用10年重現期,公式請找該地區的,
A為集水面積(ha),要劃定集水區域才能量出面積。
再來請用曼寧公式決定斷面,坡度大多是配合地形或現況排水,
寬度深度的決定大致上跟經驗有關,深度記得要加上出水高25%。

排水要先找到水可以往哪裡排,再來才是計算斷面尺寸,
有尺寸那壁厚配筋都有基本圖可以抄了根本不用擔心,
但沒觀念的作一般路邊溝還沒啥關係,作區域排水要注意了,
沒做好會害別人淹水喔。