1 頁 (共 1 頁)

請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 02 (週五) 9:32 am
#0 由 solaris
圖檔
上述表格是請技師算出來的



底下是自行求解:
sol:
(1). Qp=CIA/360
=(0.95*156.83*0.545)/360
=0.0226......(cms)

(2). S(坡度)

(225.95-225.65)/21.5=0.01395348837
=1.40%

(3). 溝濕斷面積

=寬度*((最大深度+最小深度/2)-0.2cm))

=0.3*((0.4+0.4/2)-0.2))

=0.06㎡

(4). 潤周濕

=寬度+2*((最大深度+最小深度/2)-0.2cm))

=0.3+2*((0.4+0.4/2)-0.2))

=0.7m
(5). 水利半徑
R=A/P

=0.06/0.7

=0.8571428571m


設計排水溝水溝都是30*40的矩形水溝,一共2條"溝濕斷面積","潤周濕","水利半徑"自行求解跟技師行算出來的與上述表格不同???

不知道那位先進,可以告知一下!!!

Re: 請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 02 (週五) 10:00 am
#1 由 linlinmonkey
應該是找技師問吧?

Re: 請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 02 (週五) 11:01 am
#2 由 gray305
(3). 溝濕斷面積
=W*H’
=0.3*0.07
=0.021㎡

(4). 潤周濕
=2H’+W
=2*0.07+0.3
=0.440m

(5). 水利半徑
R=A/P
=0.021/0.440
=0.0477m

Re: 請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 03 (週六) 1:49 pm
#3 由 myworldnewrule
solaris 寫:圖檔
我反而看不懂版大的算法;
但是技師的水深是怎麼算出來?
一般至少扣掉出水高,
目前看起來扣太多,
使得曼寧公式推估的設計流量,
沒比合理化公式推估的流量大多少;
只能勉強符合排流。

Re: 請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 03 (週六) 2:51 pm
#4 由 joe9374
myworldnewrule 寫:
設計流量就可大於洪峰流量
當然也可以再深一點,直到剛好符合出水高
只是設計流量這麼大,之後還要檢討聯外排水、滯洪沉砂池等。
可能會造成之後over design
業主就跳腳了

Re: 請教 排水溝水理計算,自行解算與技師有所不同,求教

文章發表於 : 2017 6月 04 (週日) 10:52 am
#5 由 AjayLin
卡位