鑚心試體認為合格但卻要扣款

文章由 蘇小光 » 2013 7月 08 (週一) 4:09 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

各位先進:
小弟 目前辦理一件水泥鋪面工程 已驗收完畢
圓柱試體試驗報告數據均大於設計值
但鑚心試體的數據未達設計強度 但三顆試體平均值大於設計值的85%且單顆試體大於設計值的75% 所以認為合格
不過 在辦理決算作業時 監辦單位 認為雖為合格品但未達設計強度值 要求進行扣款 此部分我翻閱該案的契約並未無該部分的處理機制 這樣還可以執意扣款嗎?
而且依據該案所附之施工規範 鑚心試驗應是輔佐圓柱試體試驗之不足 搞到現在好像有點反客為主的意味
所以 懇請各位先進 幫個小忙 提供一下意見
PS:目前我只有翻到公路局的契約有針對此部分 定出處理機制
蘇小光
初階會員
初階會員
 
文章: 35
註冊時間: 2010 8月 04 (週三) 6:23 pm
來自: 台南縣
回頂端

文章由 permanentoc » 2013 7月 08 (週一) 4:31 pm

除契約另有約定外,包含於契約價金內,由乙方負擔。但因甲方需求,辦理契約規定以外之試驗者,其所生費用,結果合格者由甲方負擔;不合格者由乙方負擔。FROM台電契約(一般條款)

還是要看你們當初契約怎麼定摟
permanentoc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 66
註冊時間: 2011 10月 18 (週二) 3:05 pm
回頂端

文章由 cdoghuang » 2013 7月 08 (週一) 5:30 pm

permanentoc 寫:除契約另有約定外,包含於契約價金內,由乙方負擔。但因甲方需求,辦理契約規定以外之試驗者,其所生費用,結果合格者由甲方負擔;不合格者由乙方負擔。FROM台電契約(一般條款)

還是要看你們當初契約怎麼定摟


樓主是要問鑽心試驗達到標準,監辦單位還以未達到設計強度而要求扣款,不是問因甲方需求所產生的試驗費用。
cdoghuang
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 107
註冊時間: 2011 5月 15 (週日) 2:47 am
回頂端

文章由 permanentoc » 2013 7月 08 (週一) 8:23 pm

抱歉沒有看很仔細題目ㄎㄎ

不符設計情況下 有補修 減價收受 拆除重作

最終結果強度是可以接受的 應該是選擇 減價收受 所以扣款

自己的想法拉
permanentoc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 66
註冊時間: 2011 10月 18 (週二) 3:05 pm
回頂端

文章由 smallten » 2013 7月 09 (週二) 8:48 am

鑽心其實是當混凝土強度不符合要求時的處理方式之一

照規範
鑽心試體合格之標準為同組試體之平均強度不低於規定強度fc′之85%,且任一試體之強度
不低於fc′之75%。
所以依你的鑽心試體數值,混凝土強度是可以視為合格的
至於能不能因為強度低於設計值而扣款,就要看你契約有沒有明文規定
沒有明定應減價收受的話,你可以據理力爭(要求監造或業主提出扣款的依據條文)
smallten
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 65
註冊時間: 2008 6月 25 (週三) 6:10 pm
回頂端

文章由 chc » 2013 7月 10 (週三) 12:05 am

依照鑽心的方法所呈現出的判斷方式(規範規定)-合格就是合格(前提是完全依照契約規定的程序辦理養護,製作尺寸等工作)
如要扣款以後會衍生出很多問題....
圓柱試體合格,鑽心合格拿什麼理由扣款?不符合設計強度?我看不出哪一點不符合.
就好像圓柱試體合格我拿手持式混凝土強度錘-測出混凝土強度不符合設計強度後-能不能扣款的意思差不多.....
用自己的看法解讀規範有時會解讀錯誤,除非可以提出規範規定的鑽心方式"不用折減混凝土強度",其所壓出來的混凝土強度就是代表設計強度的論證,要不然以後有爭議時就被壓著打了....
個人意見....
chc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 122
註冊時間: 2010 1月 04 (週一) 9:30 am
來自: 台北
回頂端

文章由 8136WS » 2013 7月 11 (週四) 11:41 am

smallten 寫:鑽心其實是當混凝土強度不符合要求時的處理方式之一

照規範
鑽心試體合格之標準為同組試體之平均強度不低於規定強度fc′之85%,且任一試體之強度
不低於fc′之75%。
所以依你的鑽心試體數值,混凝土強度是可以視為合格的
至於能不能因為強度低於設計值而扣款,就要看你契約有沒有明文規定
沒有明定應減價收受的話,你可以據理力爭(要求監造或業主提出扣款的依據條文)


司法院有相同類型判例,去看一下

判決結果是"扣款"
頭像
8136WS
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 180
註冊時間: 2009 11月 19 (週四) 9:47 am
回頂端

Re: 鑚心試體認為合格但卻要扣款

文章由 altiss2002 » 2013 7月 11 (週四) 11:59 am

蘇小光 寫:各位先進:
水泥鋪面工程?請問設計厚度是多少?鑽心混凝土鋪面真的很少見
除非是高公局的剛性路面,一般都只有做結構物的鑽心
altiss2002
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 305
註冊時間: 2010 3月 21 (週日) 1:19 am
回頂端

文章由 我也想當土木技師 » 2013 7月 11 (週四) 8:50 pm

8136WS 寫:
司法院有相同類型判例,去看一下

判決結果是"扣款"


請問判決年度及字號?
我也想當土木技師
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 129
註冊時間: 2007 11月 23 (週五) 8:16 pm
來自: 1個錯誤的決定
回頂端

文章由 smallten » 2013 7月 12 (週五) 3:42 pm

找了好久都沒看到哪年有類似的判決
求判決字號跟年度+1

即使判決是扣款,也未必跟開版的情況一樣
尤其最重要的是”契約規定”
還是要看看判決內文才能知道前因後果

如果契約沒明定鑽心試體強度低於設計值要扣款,
那在規範規定這樣的強度是判定合格的情況下,要怎麼強制扣款
也很讓人好奇

要是真的契約也沒明定,只要鑽心強度低於設計值就要扣款
那很多機關的現行方式都會被推翻了

加入土木人討論區粉絲團

smallten
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 65
註冊時間: 2008 6月 25 (週三) 6:10 pm
回頂端

下一頁

發表回覆
18 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 工程採購與政府採購法規 | GPL

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作