公共工程應可適用內政部營建署建築工程施工規範之規定
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=53第03210章-鋼筋
2.1.1 鋼筋
(1) 竹節鋼筋︰須符合CNS 560鋼筋混凝土用鋼筋之規定,並不得使用水淬鋼筋。銲接用鋼筋應採用SD420W或SD280W。
http://www.cpami.gov.tw/chinese/filesys ... /03210.pdf另外鋼筋性質須符合結構設計規範規定
1.內政部營建署混凝土結構設計規範
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57第五章 鋼筋之伸展與續接
5.15.3 銲接或機械式續接器
解說:水淬鋼筋不利於銲接(包括瓦斯壓接)式續接,應加留意。
第十五章耐震設計之特別規定
15.3.5 耐震構材之鋼筋
15.3.5.1 用以承受地震引致之彎矩與軸力之構架構材及結構牆之邊界構件,其主筋應符合
CNS 560 中SD 420W 及SD 280W 之要求。CNS 560 中SD 420 及SD 280 鋼筋亦可
使用,惟應符合下列規定:
(1) 實測降伏強度不得超出規定降伏強度 f y達 1,200 kgf/cm2以上。
(2) 實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。
15.3.6 鋼筋銲接與機械式續接
解說:若銲接程序嚴加控制且進行充分的檢驗,鋼筋仍准許銲接,惟線上熱處理鋼筋(水淬鋼筋)不宜採用
銲接及車牙機械式續接。
2.內政部營建署鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57第九章 耐震設計
9.2 材料
2. 鋼筋
用以抵抗地震力之鋼骨鋼筋混凝土之構材,其鋼筋應符CNS 560
[鋼筋混凝土用鋼筋] 中SD280W 或 SD420W 之要求。 CNS 560
中之SD280 與SD420 亦可使用,惟須滿足下列條件:
(1) 實測降伏強度不得超過規定降伏強度1,300 kgf/cm2 以上;
(2) 實測抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。
解說:..由於熱軋製造之鋼筋一般比水淬鋼筋具有較佳之韌性,若以續接器接續主筋時,不可採用水淬鋼筋。
公共工程應該都有耐震設計
如仍需使用水淬鋼筋應該確認鋼筋性質是否符合規範
以上為小弟知道的部分~