1 頁 (共 1 頁)

請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?

文章發表於 : 2013 10月 30 (週三) 3:41 pm
#0 由 周瑜
請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?
是否有明確的法令告知可以使用或不得使用水淬鋼筋呢?
拜託各位先進了~~~

Re: 請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?

文章發表於 : 2013 10月 30 (週三) 9:52 pm
#1 由 hightogo
公共工程應可適用內政部營建署建築工程施工規範之規定
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=53

第03210章-鋼筋
2.1.1 鋼筋
(1) 竹節鋼筋︰須符合CNS 560鋼筋混凝土用鋼筋之規定,並不得使用水淬鋼筋。銲接用鋼筋應採用SD420W或SD280W。
http://www.cpami.gov.tw/chinese/filesys ... /03210.pdf


另外鋼筋性質須符合結構設計規範規定

1.內政部營建署混凝土結構設計規範
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57
第五章 鋼筋之伸展與續接
5.15.3 銲接或機械式續接器
解說:水淬鋼筋不利於銲接(包括瓦斯壓接)式續接,應加留意。

第十五章耐震設計之特別規定
15.3.5 耐震構材之鋼筋
15.3.5.1 用以承受地震引致之彎矩與軸力之構架構材及結構牆之邊界構件,其主筋應符合
CNS 560 中SD 420W 及SD 280W 之要求。CNS 560 中SD 420 及SD 280 鋼筋亦可
使用,惟應符合下列規定:
(1) 實測降伏強度不得超出規定降伏強度 f y達 1,200 kgf/cm2以上。
(2) 實測極限抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。

15.3.6 鋼筋銲接與機械式續接
解說:若銲接程序嚴加控制且進行充分的檢驗,鋼筋仍准許銲接,惟線上熱處理鋼筋(水淬鋼筋)不宜採用
銲接及車牙機械式續接。


2.內政部營建署鋼骨鋼筋混凝土構造設計規範與解說
http://www.cpami.gov.tw/chinese/index.p ... &Itemid=57
第九章 耐震設計
9.2 材料
2. 鋼筋
用以抵抗地震力之鋼骨鋼筋混凝土之構材,其鋼筋應符CNS 560
[鋼筋混凝土用鋼筋] 中SD280W 或 SD420W 之要求。 CNS 560
中之SD280 與SD420 亦可使用,惟須滿足下列條件:
(1) 實測降伏強度不得超過規定降伏強度1,300 kgf/cm2 以上;
(2) 實測抗拉強度與實測降伏強度之比值不得小於1.25。

解說:..由於熱軋製造之鋼筋一般比水淬鋼筋具有較佳之韌性,若以續接器接續主筋時,不可採用水淬鋼筋。

公共工程應該都有耐震設計
如仍需使用水淬鋼筋應該確認鋼筋性質是否符合規範
以上為小弟知道的部分~

Re: 請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 11:06 am
#2 由 周瑜
謝謝樓上大大^0^

Re: 請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 4:25 pm
#3 由 StrengineerEx
經濟部103年2月5日經授課字第10320050090號國家標準公告之修訂重點:
CNS 560
修訂重點:刪除水淬鋼筋之適用

Re: 請問公共工程是否可使用水淬鋼筋?

文章發表於 : 2014 8月 22 (週五) 5:28 pm
#4 由 jsd0430
補充:
CNS 560 (103年2月5日修訂版) 第3頁:
「4.製造方法 製造方法依下列規定。
鋼筋係以平爐、純氧轉爐或電爐煉製之鋼胚經熱軋加工製造之,並不得於軋延製程結束前,以線上熱處理方式進行控制冷卻。熱處理鋼筋判定方法依附錄B規定。」(資料來源:CNS 560 (103年2月5日修訂版))
一、 由此一新修訂條文可認定,只要在103年2月5日CNS 560修訂版公佈後,新訂之合約、設計圖說或規範內有引用到CNS 560,則所使用之鋼筋便不得使用熱處理鋼筋(即水淬鋼筋)。
二、 同理,依工程會施工綱要規範 03210「鋼筋(V3.0)」1.4.1(1) 「CNS 560 A2006 鋼筋混凝土用鋼筋」,所以也已引用到CNS 560,意謂工程所使用之鋼筋亦不得使用熱處理鋼筋(即水淬鋼筋)。
以上請卓參。