1 頁 (共 1 頁)

已進入初驗階段才發現溜滑梯圖說設計錯誤包商按圖施作但檢驗不過 雙方有爭議 要求助如何處理?

文章發表於 : 2017 8月 27 (週日) 10:03 am
#0 由 joyshiau
小妹初接任採購新手
接手時 工程已進入第一次初驗複驗的階段
初驗時就發現 其中一個幼兒園的溜滑梯廠商拿不出TAF安全檢驗報告而無法通過
初驗複驗時又還是拿不出來
我接手時才發現根本就是當初設計圖說錯誤 所以無法通過檢驗
而當時包商施作時僅口頭跟監造說好像有問題(沒書面) 監造跟設計同一人 監造回說沒問題
然後包商就請TAF專業認證廠商來現場勘查 勘查時 監造也到場
之後 我就收到廠商送進來的改善報告書中提到1."經專業檢驗公司報告中指出本案無法通過檢驗"2.請監造檢視是否設計錯誤
第二天我又收到監造來文說1.溜滑梯圖只是設計概念圖讓承包廠商參考 而且也有編列TAF檢驗費用 承包商應在施作前讓檢驗單位來檢驗而不是施作後才檢驗 另廠商施作時有發現錯誤未立即提出 所以認證不符不是監造的責任 並請業主對廠商罰款

我是想請教各路高手 幾個問題
1.目前已進入到初驗第二次複驗的程序 這一項溜滑梯只是其中一項改善項目 如果只有這一項沒過 我可不可以先另案處理 讓其他的先進入正式驗收階段?
2.關於監造跟廠商之間的互推責任 我的程序應該要怎麼走?怎麼處理才好?
3.此項項目應不符合減價收受的原則(因有安全之虞) 但因契約金額不高(但改善金額很高) 廠商有提到說是否可以將它拆除 然後扣除此項契約價金 這樣做可以嗎?
4.很明顯設計圖說有誤 但廠商施作時也沒反應 這種狀況 設計監造是否也需要罰款?

因為有點急 若各路高手可以出手相救 小妹感激不盡...

Re: 已進入初驗階段才發現溜滑梯圖說設計錯誤包商按圖施作但檢驗不過 雙方有爭議 要求助如何處理?

文章發表於 : 2017 8月 27 (週日) 10:32 am
#1 由 Mike168
要看契約初驗不合格規定處理,契約如何規定照契約走。

Re: 已進入初驗階段才發現溜滑梯圖說設計錯誤包商按圖施作但檢驗不過 雙方有爭議 要求助如何處理?

文章發表於 : 2017 8月 28 (週一) 1:42 am
#2 由 紫煌