景觀樓梯的H型鋼柱未正對基礎座中央...

文章由 leecy99 » 2009 6月 09 (週二) 10:13 pm

加入土木人討論區粉絲團


各位大大小弟想請教一下

工地發生景觀樓梯的H型鋼柱未正對基礎座中央

也就是型鋼有偏心現象

請問如果是在驗收發生上述的事情

主辦應該如何處置

我的做法是請監造出具安全性評估

如果想罰監造或廠商 請問制式工程契約有相關的罰責嗎

或是有較妥當的做法

請各位前被賜教
leecy99
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 1
註冊時間: 2009 6月 09 (週二) 10:03 pm
回頂端

文章由 hardy0531 » 2009 6月 10 (週三) 12:24 am

1.如果是我會依未按圖施工,請廠商限期改善,然後再叫廠商提出安全鑑定,若覺得安全堪慮,亦可請鑑定工會進行鑑定
2.可辦理品管抽驗,去那個工地,針對該項缺失跟專家學者進行商討,並請建商派合改善
hardy0531
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 203
註冊時間: 2009 3月 07 (週六) 5:22 pm
來自: 台灣角落
回頂端

Re: 景觀樓梯的H型鋼柱未正對基礎座中央...

文章由 jjq519 » 2009 6月 10 (週三) 11:18 am

leecy99 寫:各位大大小弟想請教一下

註冊時間: 2008 3月 18 (週二) 11:27 pm
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 工程採購與政府採購法規 | GPL

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作