1 頁 (共 2 頁)

變更設計...

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 12:15 am
#0 由 小技士
請教各位前輩...
工程施工中發現原有擋土強出現裂縫...
恰好現在工程查核完....
正辦理變更設計....
那原有擋土強出現裂縫的補強工項可納入變更設計中嗎?
還是另案申請補助改善?

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 8:47 am
#1 由 lee.jengru
可納入變更設計中
但是承辦人要簽會到政風,會計及主管核可
是新增工項,還是既有工項??
很久沒辦過變更設計了
不知道對不對?

Re: 變更設計...

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 9:01 am
#2 由 narita
小技士 寫:請教各位前輩...
工程施工中發現原有擋土強出現裂縫...
恰好現在工程查核完....
正辦理變更設計....
那原有擋土強出現裂縫的補強工項可納入變更設計中嗎?
還是另案申請補助改善?


擋土牆的裂縫是因為施工所造成的嗎?
可能要先釐清一下 (bingo)

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 10:41 am
#3 由 小小火狐狸
我個人認為
如果擋土牆是因當初施工不良,而產生裂縫,應該是要要求承商修復
而不是變更設計
若是此擋土牆是既有構造物,非因此次施工而產生裂縫,才可辦理變更設計
但切記要會主計、政風,簽呈中要詳述變更設計的原因
保平安窩

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 4:09 pm
#4 由 大象
謝謝有經驗的大大提出分享 這一定要推的啦 (GOODJOB)

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 11:03 pm
#5 由 ak47f16a
很有參考性的實務經驗... (三八萌)

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 11:07 pm
#6 由 sandaniel.tw
感謝分享~~~~~

文章發表於 : 2007 12月 25 (週二) 11:50 pm
#7 由 小技士
此檔土牆為原有...
並非本次工程項目...
但辦理變更設計時...
設計單位僅以修補方式辦理...
不願意檢附結構安全計算..辦理補強...
這樣的變更只是將裂縫蓋起來...
並未真正的改善....
真是傷腦筋....

謝謝各位前輩的意見....

文章發表於 : 2007 12月 26 (週三) 8:52 am
#8 由 atra
小技士 寫:此檔土牆為原有...
並非本次工程項目...
但辦理變更設計時...
設計單位僅以修補方式辦理...
不願意檢附結構安全計算..辦理補強...
這樣的變更只是將裂縫蓋起來...
並未真正的改善....
真是傷腦筋....

謝謝各位前輩的意見....


1.看可不可以調出擋土牆的雜項執照,應該都會有附結構計算書及圖說
請設計單位幫忙檢算、簽證.....(不過這不是合約內的事,看他們要不要幫你擔這個責任)

2.假如1. 不同意,你也不想放著這個不定時炸彈的話.....委外辦理安全鑑定
(可以由你們提出辦理;或者是經設計、施工單位認定此擋土牆有危及現場施工之疑慮
,於變更設計中提出辦理鑑定).....不過這又涉及經費、完工時程、責任歸屬等問題,
可能三方要討論一下再做決定。

文章發表於 : 2007 12月 27 (週四) 11:09 am
#9 由 小技士
顧問公司回文建議改善方式...
僅以水泥砂漿填補裂縫...
並無作結構安全鑑定....
不曉得這樣子可否納入變更設計.....

問縣政府的長官....
都是一些模糊的答案...

謝謝前輩指導....