第 1 頁 (共 2 頁)
驗收不符問題

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 9:47 pm
#0 由 yenhsing
請教一件工程已經竣工,也簽認竣工圖及結算明細表(已逐級核章),近期也派驗收官前往驗收,但是要驗收的過程,驗收長度及面積均已超過竣工圖及結算明細表之數量,譬如說竣工長度為10公尺,量測為10.2公尺,驗收官於驗收紀錄載明實際量測長度並驗收合格,但口頭上請我回去上簽修改竣工圖及結算明細表,並在兩者上註明"多出部分由廠商自行吸收",這樣到底是不是驗收不符?怎麼可能請主辦單位又走回頭路去修改竣工圖及結算明細表,來符合驗收官的驗收紀錄!

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 10:33 pm
#1 由 GTO

政府的名言,廠商可以多做(政府不付你多做的錢,多做廠商了錢那是他家的事,你就不用去理他們了),不能少做。
鋪AC路面,你多叫材料來,結果多鋪20公分長(因為材料總要鋪完~你又不會因為剩那一點材料載去丟~浪費時間),多鋪的長度不用計入就依照合約長度寫10M長就好,多出來的不在驗收範圍內~當成廠商做愛心 。
請不要在工地計較廠商多出來的東西~只要是對政府有利又不用花錢的都給他~准過去

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 11:09 pm
#2 由 yenhsing
謝謝前輩回應及指點~
只是驗收官真的很機車,多出來的一定要把它放進驗收範圍,而且要改圖表,真的很困擾!

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 11:19 pm
#3 由 WMH
"譬如說竣工長度為10公尺,量測為10.2公尺,驗收官於驗收紀錄載明實際量測長度並驗收合格,但口頭上請我回去上簽修改竣工圖及結算明細表...."
版主所說竣工長度10m,應該是指設計圖的10m啦,一般來說,設計階段的數量僅供參考,施工時仍需依現況去做調整,當然若數量相差很大的時後,在施工前就應該辦理變更設計程序,這在契約相關規定都會有提到,至於驗收官要求你回去改竣工圖則是要讓現場實際施作項目符合圖說。
就你所述,我猜你這應該是台電管路工程,小弟在業界顧問公司當監造時就並到很多這情況.
總歸一句,就造驗收官的改一改就驗收完成結案了。
以上...

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 11:40 pm
#4 由 yenhsing
謝謝前輩回應及指點~
但是,現在聽說別件工程,沒有修正圖表,結算書經過政風單位時,政風承辦人員認為違反政府採購法第72條{機關辦理驗收時應製作紀錄,由參加人員會同簽認。驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者,應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。}長度短少當然就與規定不符,問題尺寸比設計圖多,也算不符,竟然將驗收人員移送法辦,因為驗收人員認為驗收合格,圖利廠商沒有進行改善,真的很誇張!您怎麼看?

發表於 :
2012 11月 14 (週三) 11:58 pm
#5 由 WMH
"驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者...."
這沒錯喔,依你先前講的工程,所以驗收官要求修改竣工圖,讓其符合麻
如果不修竣工圖難到要施工廠商打掉重做嗎? 在工程慣例上是不太可能做到的
至於你講的後面的case,若結算書數量大於現場數量(也就是竣工量),那的確有圖利之嫌了...
所以說一般在驗收時,很少會有一次驗收合格的,一般都還會有複驗,驗收缺失再所難免,但就是要改.
礙於篇幅,我也只能說到這了,其實還有很多細節要注意,往後你再慢慢體會摟!
一直覺得沒在業界打滾過的公務員,會做的很累,壓力會很大,每當要簽名蓋章都會很怕...
很慶幸當過監造讓我學了看了不少....這些都是題外話啦

發表於 :
2012 11月 15 (週四) 9:56 am
#6 由 jjq519
契約擋土牆高5公尺,現場丈量擋土牆5.02公尺
契約牆厚15公分,現場丈量牆厚15.5公分
AC厚度5cm,現場丈量AC平均厚度5.1cm
混凝土抗壓強度3000psi,實驗結果3300psi
.........
抽驗部分與契約規定尚符,未抽驗部分或隱蔽部分由廠商及監造單位負責
然後叫你依上開結果在去改竣工圖及結算書
這不是折騰人嗎?
主驗人員是怕日後以"偽造文書起訴"?
難道不能判斷這樣的結果是符合設計需求且沒有減損履約成本之虞嗎?
土木東西本來就是有誤差,又不是在做機械產品要求精細

發表於 :
2012 11月 15 (週四) 10:31 am
#7 由 ogolfwen
契約理都有+-5%的彈性在,如過在範圍內,為什麼要理他?
如果超出範圍,我都會在結算書上確實載明實際丈量數量,及扣除5%後應給付金額
至於主驗官
就我觀察,主驗官管他是豬還是狗
你總是得聽他的~~
Re: 驗收不符問題

發表於 :
2012 11月 15 (週四) 10:59 am
#8 由 altiss2002
yenhsing 寫:請教一件工程已經竣工,也簽認竣工圖及結算明細表(已逐級核章),近期也派驗收官前往驗收,但是要驗收的過程,驗收長度及面積均已超過竣工圖及結算明細表之數量,譬如說竣工長度為10公尺,量測為10.2公尺,驗收官於驗收紀錄載明實際量測長度並驗收合格,但口頭上請我回去上簽修改竣工圖及結算明細表,並在兩者上註明"多出部分由廠商自行吸收",這樣到底是不是驗收不符?怎麼可能請主辦單位又走回頭路去修改竣工圖及結算明細表,來符合驗收官的驗收紀錄!
只要竣工圖跟現場符合就ok了
你的問題在於驗收紀錄要怎寫
跟主驗人員有關係

發表於 :
2012 11月 15 (週四) 11:26 am
#9 由 jjq519
是不是跟主驗官商量
在驗收記錄上註明現場丈量數量多出竣工圖及結算明細表部分
不影響安全美觀及使用性且未事先徵得本機關書面同意,多餘數量不另計價
再請廠商蓋章確認
這樣比較省事