第 1 頁 (共 1 頁)
急~原設計結構斷面尺寸變更

發表於 :
2014 8月 06 (週三) 12:37 pm
#0 由 oncs
請教一下各位先進~
如果因施工上的問題,需變更原設計結構之斷面尺寸(如水電管線現場不可穿梁,需縮小梁尺寸)
但沒有相關的設計載重參數
是否可經由分析原結構之Mn、Vn等
以作為結構變更尺寸之用
是否只要變更尺寸後Mn、Vn大於原設計即可(當然還是需要檢核變更尺寸之適用性、鋼筋間距等相關規定)
Re: 急~原設計結構斷面尺寸變更

發表於 :
2014 8月 06 (週三) 2:37 pm
#1 由 tn002681
Mn = As*fy*(d-a/2) = 0.85*f 'c*a*b*(d-a/2)
Vn = (Vc+Vs)
Vc = 0.85*[(f 'c)^(1/2)]*bw*d
Vs = As*fy*d/S
由上面公式觀看即可知,梁斷面尺寸改變,各項數值都會跟著改變,Mn與Vn與S都會跟著改變。
Re: 急~原設計結構斷面尺寸變更

發表於 :
2014 8月 06 (週三) 2:50 pm
#2 由 oncs
小弟的意思是說
因為沒有設計載重的資料
所以是否可以先求出原設計梁之Mn、Vn,以作為變更尺寸梁設計之依據
即原設計梁分析所得為Mn、Vn
變更尺寸梁分析所得為Mn1、Vn1 (當然尺寸變更後,主筋及箍筋間距一定都會不一樣)
是否只要 Mn1≧Mn 、 Vn1≧Vn
再檢核變更後之適用性及其他相關規定即可
不知這樣的思考模式是否可行
Re: 急~原設計結構斷面尺寸變更

發表於 :
2014 8月 06 (週三) 4:30 pm
#3 由 tn002681
oncs 寫:小弟的意思是說
因為沒有設計載重的資料
Mn為極限彎矩強度,所以之後的變更設計要小於Mn
Vn為極限剪力強度,所以之後的變更設計要小於Vn
基本上應該有強度安全係數Fs,Mn/Fs or Vn/Fs 為容許的應力強度。
若您不考慮Fs,那麼之後的變更設計,要小於原設計的Mn與Vn。
若有錯誤,麻煩請版上前輩們不吝嗇指正!
Re: 急~原設計結構斷面尺寸變更

發表於 :
2014 8月 07 (週四) 8:38 pm
#4 由 27149
其實如果只是小規模尺寸變更的話,變更後的尺寸其Mn1 Vn1之類的東西要大於原斷面之Mn和Vn即可,因為竟然原斷面經過結構分析和設計後得到的結果是Mn和Vn可行,代表此結構桿件最多可以承受phi*Mn和Phi*Vn的外載重,那你變個斷面後只要你算出來的新Mn1和Vn1能大於原本尺寸的那當然是一定安全阿,因為載重分部沒有改變
但是...以上情況只能用在尺寸變更為小規模的情況下,因為小規模的尺寸變更不會使EA和EI的變化太大,那整體結構在外載重不變的情況下所承受之彎矩剪力值不會因為重新分配而改變太大
但是尺寸變更過多,會連帶影響其他未改變的桿件其受力的情況,彎矩剪力重新分配後的結果可能會跟尺寸未變更前差很多,勢必要經過重新的結構分析才行,所以要判斷一下是否是小規模的變動,至於小規模指何規模,就是經驗了