小弟近期買了一戶透天(連棟一排15間)已交屋後,才發現同一排五戶有混凝土強度不足問題(拆除有問題部分重新上混凝土),故自行花費檢驗一層3個試體3樓半 共12個試體(均取樑的部分),報告得知二層磅數不合格,平均只有0.81,其中單一試體磅數2252。與建商聯絡後只願意對不足地方做補強(拆除重上混凝土)。試問目前結構是否安全?因報告中只載明不合格。
現在的時間是 2025 5月 02 (週五) 6:48 pm
混凝土鑽心試體:三個試體混凝土抗壓強度之平均值不低於於設計混凝土抗壓強度百分之八十五及單一值不低於設計混凝土抗壓強度百分之七十五。
混凝土圓柱試體不合格時,則該試體所代表之混凝土及其連帶部份安全受影響之結構體視為不合格應拆除重做。
cyteng 寫:建議你去鑑定