1 頁 (共 1 頁)

(請問)結構安全

文章發表於 : 2014 9月 04 (週四) 4:53 pm
#0 由 strdodo
小弟近期買了一戶透天(連棟一排15間)已交屋後,才發現同一排五戶有混凝土強度不足問題(拆除有問題部分重新上混凝土),故自行花費檢驗一層3個試體3樓半 共12個試體(均取樑的部分),報告得知二層磅數不合格,平均只有0.81,其中單一試體磅數2252。與建商聯絡後只願意對不足地方做補強(拆除重上混凝土)。試問目前結構是否安全?因報告中只載明不合格。

Re: (請問)結構安全

文章發表於 : 2014 9月 04 (週四) 5:28 pm
#1 由 cyteng
建議你去鑑定

Re: (請問)結構安全

文章發表於 : 2014 9月 04 (週四) 6:02 pm
#2 由 sandaniel.tw
國內某機關的標準是這樣。
混凝土鑽心試體:三個試體混凝土抗壓強度之平均值不低於於設計混凝土抗壓強度百分之八十五及單一值不低於設計混凝土抗壓強度百分之七十五。

混凝土圓柱試體不合格時,則該試體所代表之混凝土及其連帶部份安全受影響之結構體視為不合格應拆除重做。

不知道沒鑽心的部份不知道強度如何?

Re: (請問)結構安全

文章發表於 : 2014 9月 04 (週四) 8:37 pm
#3 由 strdodo
但問題目前房子已建完了,單拆除二樓部分是否安全?未鑽心的部分就不得而知了。

Re: (請問)結構安全

文章發表於 : 2014 9月 05 (週五) 8:22 am
#4 由 strdodo
cyteng 寫:建議你去鑑定

可以請問一下是需要申請哪一種鑑定(結構安全)但連棟15間,可以只單對一間進行評估的嗎?