文章由 n561112 » 2015 12月 12 (週六) 6:26 pm

加入土木人討論區粉絲團


請問各位前輩,標準圖有寫到柱筋搭接採用續接器 可以錯開75cm搭接,若採用鋼筋搭接則需""隔層搭接"",但末學看了好幾個工地都發現到這個問題,採用鋼筋搭接未隔層搭接,請問這樣的做法在實務上是對的嗎?我看專任工程人員到現場也只是比YA拍個照......很多透天案件普遍都是這樣,是每個建築師專任技師心臟都很大嗎?

圖檔
n561112
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2015 12月 12 (週六) 6:22 pm
回頂端

Re: 柱鋼筋搭接問題?

文章由 chengyu66 » 2015 12月 12 (週六) 7:07 pm

好久沒碰鋼筋的問題了,但是據瞭解,柱的搭接可在【版處】與【版與版的中央處】,

版處搭接長度1.7d,版與版中央處搭接長度1.3d,可用點焊或續接器。

至於【錯開】處,通常選擇在版處錯開,平行錯開7.5cm,折彎錯開1:6 or 1:7

為什麼版處會要求的比較多呢?因為這裡的排置鋼筋很密集,受力又很複雜,所以規定上有一定的保留。