1 頁 (共 1 頁)

請問鋼筋取樣試驗少漏實驗該如何補救

文章發表於 : 2019 2月 23 (週六) 3:19 pm
#0 由 kimji
各位先進你們好,小弟有個問題請教...
小弟負責一個私人案,基礎有使用到3#4#6#8#鋼筋,
但因一個疏忽將其一號數鋼筋忘了送去拉拔試驗,
如今翻了之前的資料才發現少一個號數,
目前樓層數已達一樓頂版,
請問小弟該如何補救或是其他方式....

Re: 請問鋼筋取樣試驗少漏實驗該如何補救

文章發表於 : 2019 2月 25 (週一) 12:19 pm
#1 由 shan1053
個人認為,是私人場,不會要求每層都做試驗才對,而且進料來源也都是同一家,可以再進同號數鋼筋時,先行取樣補送試驗,至少有個依據。
拉拔試驗主要是要知道鋼筋強度是否符合規定,再來就是判定是否為水淬鋼筋。
若是你都誠實的在監工沒有拿回扣,那對的起自己也對的起別人,那就好了,將此次當做經驗記取教訓。
至於與業主方面就看好不好溝通了,好溝通就誠實報告並告知已補救;不好溝通就先放著吧!