1 頁 (共 1 頁)

擋土牆排水孔到底能不能排水是要怎樣檢驗呢

文章發表於 : 2010 9月 11 (週六) 4:42 pm
#0 由 ppcc
請問板上各位大大,

驗收的時候,擋土牆排水孔到底能不能排水是要怎樣檢驗呢?

麻煩有經驗的大大指點ㄧ下,謝謝!

文章發表於 : 2010 9月 12 (週日) 4:14 am
#1 由 noname
1.看排水孔是否有水痕 或青苔
2.拿細長鋼筋去插看看深度 及檢查看看他是否角度不對
3.最近在下雨 可以去看看他是否排水 = =
以上是淺見
當然一定有更好的方法 只是我不知道

文章發表於 : 2010 9月 12 (週日) 10:38 am
#2 由 lawrencechen2004
noname 寫:1.看排水孔是否有水痕 或青苔
2.拿細長鋼筋去插看看深度 及檢查看看他是否角度不對
3.最近在下雨 可以去看看他是否排水 = =
以上是淺見
當然一定有更好的方法 只是我不知道


假如有設計單位,請設計單位 於圖上、計價項目註明,過濾包的規格,袋厚、級配規格、固定方式、安裝位置。
(灌製混凝土前)乙方施作時,附上過濾包安置的照片。
下雨會排水,年久會有青苔。
下雨也排出大量沙,那大概是失效了。
若擋土牆後都是黏土,裝過濾袋,排出來的水不多。

通常 國工局、公路總局有很明細的查驗規範、和施作、計價實務流程。
若有講錯,有請版上各位大哥指教,

這個問題,要是改為,「營建管理」猜題,站上回答會更踴躍吧?! 哈哈。

文章發表於 : 2010 9月 12 (週日) 1:33 pm
#3 由 jjq519
lawrencechen2004 寫:
一般小工程規定的是PVC管直徑 排水孔數量 濾袋大小
過濾包的規格,袋厚、級配規格、固定方式、安裝位置還真的沒有仔細到那個地步
小弟通常是回填土前去看一下有沒有綁濾袋 或特別交代廠商提照片
其實濾袋有濾袋的規範 但是圖說通常沒那麼細
記的教科書有寫 但是怎麼查驗? 拿濾袋去做篩分析?
還真希望各位先進可以提出好方法

文章發表於 : 2010 9月 20 (週一) 10:59 am
#4 由 ppcc
感謝版上大大的建言

小弟大致瞭解了

再次感謝!