土木人

土木建築專業交流、技師證照、職場就業、軟體技巧交流的好所在。

跳到內容


進階搜尋
  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ 紫煌老師的討論園區
  • 變更字體大小
  • 列印模式
  • 問答集
  • 註冊
  • 登入

現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 2:44 am

請教有關94第一次基特三RC#3解題過程

由紫煌老師駐站回應~

版主: 紫煌

發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

請教有關94第一次基特三RC#3解題過程

文章由 gincool » 2012 6月 05 (週二) 8:59 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

請教紫煌老師:
老師您好,想跟你請教《94第一次基特三等RC#3》
題目中第4小題的解題過程中,為什麼C1是3x/4 C2=x/4??

如圖↓
圖檔


謝謝【permanentoc】前輩
  【紫煌】老師
小弟了解了!非常感謝喲!圖檔
最後由 gincool 於 2012 6月 06 (週三) 7:00 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
頭像
gincool
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2009 9月 24 (週四) 7:25 am
回頂端

文章由 permanentoc » 2012 6月 05 (週二) 9:10 pm

因為混凝土應變0.001降伏了
頂部應變為0.004
由中性軸往上 fc 隨距離成正比 跑到x/4 就降伏了 fc=f'c
permanentoc
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 66
註冊時間: 2011 10月 18 (週二) 3:05 pm
回頂端

文章由 紫煌 » 2012 6月 05 (週二) 10:39 pm

permanentoc 寫:因為混凝土應變0.001降伏了
頂部應變為0.004
由中性軸往上 fc 隨距離成正比 跑到x/4 就降伏了 fc=f'c


樓上正解,因為混凝土在應變0.001已經進入「塑性區」
所以應力圖從0.001到0.004是鉛直線
而0到0.001是線性變化
假設中性軸是x,比例是1:3=1/4x:3/4x
本題觀念請看拙著RC考前三十天第A-6頁
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北