加入土木人討論區粉絲團
本年度命題委員出題語意模糊,有很多不清楚或需要額外解釋的空間
第一題
翼版太薄,故分析時用小矩形梁
主筋部分不可用整體分析,要一層一層算,因為第3排的兩根拉力筋不能降伏
c=27.297 cm ,Mn=73.489 tf-m ,φMn=52.788 tf-m(第二排差一點降伏,就直接當作降伏了)
剪力筋部分沒給外力,若是考慮最不利狀態(較大剪力或圍束區),一般與耐震剪力筋之間距都NG
倒轉T型梁,As,min由(28/fy) *bw*d=10.9 cm^2控制,故2-D29之量OK
第四題
(1)彎鉤長度NG(需求長度46cm)
↑垂直面之保護層厚度(i=7-2.22/2=5.89cm < 6.5cm)不夠,0.7之折減不可使用。
【註:即梁之剖面,頂面與側面保護層太薄,受拉彎鉤有劈裂混凝土之風險。】
(2)0.8之折減考慮後,原設計彎鉤長38cm依題意可配到7號
(3)理論截斷點距離固定端約59cm 實際截斷點124cm(由3根D22伸展長度控制)
個人見解:第四題題意所給的拉力筋伸展長度簡易公式不宜使用,因為梁的箍筋條件不足
大叔是採用精算式計算「3根D22伸展長度」與「2根D22伸展長度」
計算時因為箍筋條件不明,故忽略箍筋貢獻(較保守,也好算)
加入土木人討論區粉絲團