1 頁 (共 1 頁)

【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 21 (週四) 12:07 am
#0 由 紫煌
參考解答
#1
本題的鋼筋楊氏模數不是傳統的2.04E6,而是2.06E6,大概是唯一考點
但是完全不影響作答,因為本柱「拉壓皆降」,用不到上面的性質,虛晃一招罷了
扣除壓力筋貢獻,
Pn=239.142 tf
e=37.113cm
Mn=88.754tf-m

#2
同上,鋼筋楊氏模數完全不影響,因為本梁「拉壓皆降」,用不到這個性質
扣除壓力筋貢獻,Mn=107.39 tf-m
因為規範有說420級鋼筋可用0.002計算折減係數,所以不用去考慮楊氏模數不一樣
真的要考慮也不是不行,反正算出來的答案差不多,取到小數點以下第二位都是ψ=0.84

今年司特RC大概普考水準,祝各位金榜題名 (GOODJOB)

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 21 (週四) 5:24 am
#1 由 antin
可能也給建築人多一點機會吧

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 21 (週四) 11:31 pm
#2 由 紫煌
樓上,難矣~~

過的了RC那關,也過不了SS那關,

今年SS第三題沒給公式外加靜不定梁,連土木本科的都翻船

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 21 (週四) 11:46 pm
#3 由 015085
普考 RC也沒有太容易。
小弟最近在算100年的普考RC凹形樑這題,計算As跟As'數值。這題觀念要夠,計算機要按對,數值超醜。
(題目只說要計算鋼筋斷面,並沒有說明到底是要用最大鋼筋量、還是用拉控斷面最大鋼筋量進行設計)
不過就經濟考量,通常是以取0.005計算之。這題如果用0.004閱卷老師應該也不能說錯(畢竟法規規定的最大量是0.004)
最近算近5年矩形樑跟非矩形,自認這題最煩= ="

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 22 (週五) 4:01 pm
#4 由 newman
紫煌 寫:參考解答
#1
本題的鋼筋楊氏模數不是傳統的2.04E6,而是2.06E6,大概是唯一考點
但是完全不影響作答,因為本柱「拉壓皆降」,用不到上面的性質,虛晃一招罷了
扣除壓力筋貢獻,Mn=155.713 tf-m

#2
第一題 我算是Mn=88.75(tf-m)
第二題 Mn與紫煌一樣答案,但ψ=0.819

其實這張很簡單,如果要考上,這張考卷要90分以上才可以
第三題可先用矩陣勁度法求彎矩圖。。再進一步用LRFD檢核

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 22 (週五) 7:14 pm
#5 由 紫煌
沒錯,樓上是對的,我抄到錯的答案
正確的解答是
Pn=239.142 tf
e=37.113cm
Mn=88.754tf-m

謝謝除錯

Re: 【文字解答】103年司特檢事官RC

文章發表於 : 2014 8月 28 (週四) 2:18 pm
#6 由 wenchih123
第二題 ψ=0.84 +1^.^