1 頁 (共 1 頁)

【文字解答】103年鐵特高員RC

文章發表於 : 2014 9月 02 (週二) 11:20 pm
#0 由 紫煌
今年太忙,現在才開始打解答,抱歉啦~~
先提供文字解答供參
----------------------------------------------------------------
第一題
拉力控制斷面代表c5=3/8dt=14.48cm,故最上層為壓力筋,其餘兩層拉力筋
(不扣壓力筋貢獻)
Pn=96.57 tf e=37.09 cm Mn=35.82 tf-m
(扣了壓力筋貢獻)
Pn=93.78 tf e=37.71 cm Mn=35.37 tf-m
曲率=0.003/c5=2.07E-4

第二題
M(D+L)=24.5 tf-m(開裂),Icr=427749.41 cm^4 ,fc=0.39f`c ,fs=0.43fy

第三題(做圖就好,略)

第四題
不管正負彎矩和版的間距上限,都由裂縫控制控制了~~最寬取D13@33cm
【註:一般單向版並不考慮裂縫控制,但規範沒說版不適用這條公式,原文書也有翻到例題】

Re: 【文字解答】103年鐵特高員RC

文章發表於 : 2014 9月 03 (週三) 12:33 am
#1 由 015085
第四題
這題我全解出來,有計算時間大要光計算題要40~50分鐘(正、負彎矩都算,共計算4次外加檢核1次--跨度不同導致計算量大增,但剛好都是裂縫控制!!順道一提:題目給的1/10跟1/14是錯的,懂兩端連續版就知道錯在係數了!!)
最後此題是要繪製配筋,所以還是需要了解長、短向(題目看到的方向是長向!!短向配筋;長向溫度筋,不過此題是都溫度筋控制),保護層厚度至少2cm(而且有效深度越深越好)!!
綜合評論:計算第四題真的是頭殼壞掉!!這題大概就要花掉1hr,還只能拿到20分 = ="

Re: 【文字解答】103年鐵特高員RC

文章發表於 : 2014 9月 03 (週三) 9:47 am
#2 由 紫煌
015085 寫:第四題
時間不夠,算大跨度就好(彎矩最大)
時間不夠,讓長向筋連通不斷筋就好(不用算斷筋點)
時間不夠,溫度筋就算了(題目沒問,畫出來示意就好)

不然考場時間寶貴啊

Re: 【文字解答】103年鐵特高員RC

文章發表於 : 2014 9月 03 (週三) 11:54 pm
#3 由 015085
其實有時候很想問,出題的老師、教授自己到底有沒有算過,單試卷考2hr,不是考建築師單試卷考4hr或者是單試卷考8hr~!!
120min,光看完題目再去思考答題方向!最熟練的狀態下也要5min才能進入狀況。
所以四題都答平均一題僅能計算20min,在加上各題複驗一次5min就已經是2hr滿滿的了。
(通常答題試紙超過1.5張,就已經是不合理答題了)

Re: 【文字解答】103年鐵特高員RC

文章發表於 : 2014 9月 04 (週四) 1:15 am
#4 由 紫煌
毛師有云~~
避開地雷題,也是實力的一部份