【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 4月 29 (週三) 8:43 pm
#0 由 h10840206
小弟想請教老師3個問題⋯

1. 我購買的是《鋼筋混凝土 考前30天衝刺搶分秘笈2014》增訂第2版,紫煌老師所提供的勘誤表頁數都對應不太到,不知道我買的是不是新版,所以都把舊版改正了?

2. 第2版中,頁碼A-21上方另解的部分,為什麼可以用「c/d2(中性軸深度/內層拉力筋深度)和0.375」大小的關係,來判斷內層拉力筋是否降伏?
我畫圖後感覺為什麼不是以「c/d2和0.6」來判斷d2位置(內層拉力筋深度)的拉力筋是否降伏,可否請教有哪個部分觀念有誤?

3. 鋼筋設計的「根數」,老師書中寫N=[As,req/As],可是這樣得到的鋼筋量As,pro=NAs<As,req,這樣會Md<Mu不是嗎?
也就說此圖⋯
設計是不是就是要讓Md落在MdR區間?
我有沒有哪裡的觀念錯誤?
http://imgur.com/Dn8p90e

不知道可否煩請老師解答,謝謝!

Re: 【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 5月 04 (週一) 10:15 pm
#1 由 opqpk
我回答第二題
其實也可以採用方案一3/7與方案二3/8,方案一和方案二都是規範允許,作答上也都可以,但方案二有更佳的斷面曲率,當然在計算方面絕對比方案一快又方便。

Re: 【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 5月 05 (週二) 7:42 am
#2 由 h10840206
謝謝各位回應!

以下是小弟的想法,若有誤煩請前輩指教~@@ (不要啊)

關於第二題,分析的時候(非設計),要判斷內拉筋有無降伏,不是應該以「x>=<(3d2/5)」判斷嗎?(d2表內拉筋深度)
3/8和3/7不是用來判斷外拉筋0.004或0.005的折減係數或設計雙筋與否用的嗎?

另外,雖然規範取0.004做設計,但在設計鋼筋量取鋼筋根數時,因為根數必為整數,根數會直接進位,常常使提供鋼筋量As,pro'd>需求鋼筋量As,req'd,少數時候進位會導致ε0.004>εpro'd違法設計(設計應變會跑到我圖中所標示的ε0.004右側)。
(是這樣嗎?)

老師書中提到用高斯符號取鋼筋根數,這樣會使鋼筋量實際上會少於需求的鋼筋量,這樣強度不是會不足嗎?

Re: 【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 5月 05 (週二) 9:03 am
#3 由 紫煌

Re: 【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 5月 05 (週二) 9:23 am
#4 由 h10840206
謝謝老師回應!!

的確我也有看到老師說的那題,因為和前述有矛盾才向老師您確認,謝謝!

Re: 【問題】RC考前30天第二版3個問題

文章發表於 : 2015 5月 05 (週二) 4:14 pm
#5 由 紫煌