文章由 a8805065 » 2010 10月 28 (週四) 12:42 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

鋼筋混凝土製造之覆工版,尺寸為1mx2m.
鋼筋採用相向單層#5@15cm(4200kg/cm^2)
底層採用DECK當模板支撐澆築,DECK深度最大20cm,最小深度14cm.
故分析時當成t=14cm之版厚分析.
f'c=350kg/cm^2(5000psi)
d=14-2-1,58/2=11.21cm
當成單跨簡支樑分析,L=1m,B=2m

可承受之最大Pmax,all我採用RC計算如下:
Vmax,all=0.75x0.53(350)^(1/2)x100x11.21x10^(-3)=9.08tf

請問Vmax,all的版寬是否可採用2m計算?? ,即:
Vmax,all=0.75x0.53(350)^(1/2)x200x11.21x10^(-3)=18.16tf

可承受之最大載重即為Pmax=2*Vmax=18.16ft(板寬可以2m計算時Pmax=36.32tf)
(即單跨簡支樑Pmax產生Vmax=1/2Pmax)


請問Vmax,all的版寬是否可採用2m計算??
謝謝
a8805065
初階會員
初階會員
 
文章: 34
註冊時間: 2007 5月 23 (週三) 9:58 pm
回頂端

Re: 請教鋼筋混凝土制覆工版(2mx1m)可承受之最大載重問題

文章由 紫煌 » 2010 11月 05 (週五) 1:08 pm

a8805065 寫:鋼筋混凝土製造之覆工版,尺寸為1mx2m.
剪力筋的方向,是沿著2米還是沿著1米方向配置?
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 紫煌老師的討論園區

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作