1 頁 (共 1 頁)

請教鋼筋混凝土制覆工版(2mx1m)可承受之最大載重問題

文章發表於 : 2010 10月 28 (週四) 12:42 pm
#0 由 a8805065
鋼筋混凝土製造之覆工版,尺寸為1mx2m.
鋼筋採用相向單層#5@15cm(4200kg/cm^2)
底層採用DECK當模板支撐澆築,DECK深度最大20cm,最小深度14cm.
故分析時當成t=14cm之版厚分析.
f'c=350kg/cm^2(5000psi)
d=14-2-1,58/2=11.21cm
當成單跨簡支樑分析,L=1m,B=2m

可承受之最大Pmax,all我採用RC計算如下:
Vmax,all=0.75x0.53(350)^(1/2)x100x11.21x10^(-3)=9.08tf

請問Vmax,all的版寬是否可採用2m計算?? ,即:
Vmax,all=0.75x0.53(350)^(1/2)x200x11.21x10^(-3)=18.16tf

可承受之最大載重即為Pmax=2*Vmax=18.16ft(板寬可以2m計算時Pmax=36.32tf)
(即單跨簡支樑Pmax產生Vmax=1/2Pmax)


請問Vmax,all的版寬是否可採用2m計算??
謝謝

Re: 請教鋼筋混凝土制覆工版(2mx1m)可承受之最大載重問題

文章發表於 : 2010 11月 05 (週五) 1:08 pm
#1 由 紫煌
a8805065 寫:鋼筋混凝土製造之覆工版,尺寸為1mx2m.
剪力筋的方向,是沿著2米還是沿著1米方向配置?