請益老師一下100年鐵路員級RC第四題

文章由 wen1688 » 2011 7月 07 (週四) 6:55 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

請問老師100年鐵路員級RC第四題為何使用乙級搭接?
"使用偏折鋼筋........"之意思 (omg)
wen1688
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2010 10月 12 (週二) 11:08 pm
回頂端

Re: 請益老師一下100年鐵路員級RC第四題

文章由 紫煌 » 2011 7月 10 (週日) 12:48 pm

wen1688 寫:請問老師100年鐵路員級RC第四題為何使用乙級搭接?
"使用偏折鋼筋........"之意思 (omg)


甲級搭接的要件
1.鋼筋使用量為分析需要量的兩倍
2.搭接長度內搭接筋面積小於50趴
本題即使符合第2點 也沒有告訴考生本柱主筋用量有達到2*需求量
所以保守判定為乙級搭接

偏折鋼筋是規範第13.7節
當主筋不夠長需要搭接時 這時候搭接部分會出現兩根主筋對吧
偏折是說搭接鋼筋要以1:6以下之斜度慢慢彎回被搭接筋的位置取代之
簡單想就是不管搭接長度部分...前後主筋都在斷面同一位置上