1 頁 (共 1 頁)

有關剪力筋的Vu-ΦVc

文章發表於 : 2011 10月 17 (週一) 12:48 pm
#0 由 pluto89999
紫煌老師您好:
剪力筋整梁配筋與梁中特定點位配筋
其Smax是否互相矛盾?
像是整梁配筋,它Smax算式中的Vu-ΦVc的Vu用的是臨界斷面處的Vu值(Smax只計算出一值)
而特定點位配筋,則Vu依點位而有不同(Smax非僅有一個值)
就同樣的構材與斷面條件而言,整梁與特定點位的Smax是否互相矛盾?

Re: 有關剪力筋的Vu-ΦVc

文章發表於 : 2011 10月 17 (週一) 4:21 pm
#1 由 hkchang
剪力筋的配置主要是根據混凝土抗剪強去分類...
混凝土抗剪強度分好後剩餘的部份在交由剪力筋去承擔..
這部份..可以你要先研讀一下分析的原理唷..不然你到扭剪聯合作用時
你會搞的霧煞煞唷...

Re: 有關剪力筋的Vu-ΦVc

文章發表於 : 2011 10月 17 (週一) 4:52 pm
#2 由 紫煌
pluto89999 寫:紫煌老師您好:
剪力筋整梁配筋與梁中特定點位配筋
其Smax是否互相矛盾?
像是整梁配筋,它Smax算式中的Vu-ΦVc的Vu用的是臨界斷面處的Vu值(Smax只計算出一值)
而特定點位配筋,則Vu依點位而有不同(Smax非僅有一個值)
就同樣的構材與斷面條件而言,整梁與特定點位的Smax是否互相矛盾?


不矛盾

你所謂整梁配筋是用整個斷面中最大最大的剪力去設計...所以對於其他剪力較小處一定會通過
這是所謂的[保守設計]

而您說的特定點配筋...是否指的是每5公分遞增S值進行的容量設計法?
比如說用最大臨界斷面算出的S=10公分
則在S=10公分的剪力筋剪力容量Vs1+混凝土本身的剪力容量Vc是個定值吧
但是注意通常外力造成的剪力Vu是距離臨界斷面越遠會遞減
因此過了某個x點...Vu(x)<<(fi)*(Vc+Vs1)
這樣子不太經濟
所以放寬為S=15公分..讓剪力筋剪力容量降低為Vs2
這樣子讓Vu(x)<(fi)*(Vc+Vs2)
直到不用配剪力筋為止

文章發表於 : 2011 10月 18 (週二) 10:08 am
#3 由 pluto89999
紫煌老師:
我不知道「容量設計法」的內容,我所指的特定點位Smax意思是任意x位置(由題目指定距支承面x處)求Smax,在書上看到特定點位的Smax判定式中的Vu-ΦVc所用的Vu是剪力圖上的Vu(x)值
而整梁部份,老師您說的保守設計我想我懂了,就是整個梁都保守地適用以臨界斷面Vud-ΦVc值判定出的Smax。

文章發表於 : 2011 10月 18 (週二) 10:49 am
#4 由 27149
整梁設計的Vu同樣也是跟定點設計一樣...你找哪個位置算剪力筋...你就要找那個位置的Vu值而不是直接整根樑都取臨界斷面的Vu值...因為這樣配梁中點配筋就太多了

一般整梁設計你要分段配筋...先預想你想要梁分成幾段...有些老師是敎四段...就把梁分成四段...然後去找這四段中各個Vu值去配筋...

如果要按照耐震設計規範...就是分三段..其中左右兩段的Vu是用臨界斷面的Vu...中間段的保守一點可以取中間段中Vu最大的值去配...當然你要符合耐震規範設計時除了強度檢核外...還有什麼d/4阿幾倍粗骨材粒徑等等的檢核...找出最密的間距.....一般我在外面作透天案就是分三段...

當然如果你的梁有過小梁的話那依照規範過小梁的地方也要特別加強處理...不過國家考試應該不會考到這樣所以就不用多慮了....