文章由 AlexChen » 2011 12月 28 (週三) 10:33 am

加入土木人討論區粉絲團


請先檢核平衡的點

本題平衡時中性軸深度`c_b=32.616` cm
折減係數0.65
平衡時因數化設計彎矩`M_(ub)=52.9308` tf-m

又所算出之因數化外彎矩為54 tf-m稍微大於平衡時彎矩

所以這一題不是過渡斷面,而是`壓力控制斷面`

不用算折減係數,必然為`phi=0.65`。

所以這一題沒那麼複雜,只是個無視規範(壓控斷面規範不鼓勵)的斷面罷了。

既然只是稍微超過平衡點,不用算就知道斷面c值和32公分不會離太遠,這樣子檢核就OK了。
當然鋼筋量與平衡鋼筋量也差不多。 (bingo)
AlexChen
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 239
註冊時間: 2011 7月 05 (週二) 2:08 pm
回頂端

Re: 100四等RC第四題--參考答案(有疑問)

文章由 紫煌 » 2011 12月 28 (週三) 12:37 pm

AlexChen 寫:請先檢核平衡的點

不小心修掉你的文了,不好意思喔,借你的版面回覆。
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 紫煌老師的討論園區

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作