#0 由 紫煌
網誌好讀版:http://www.wretch.cc/blog/lifestream/24575857

此乃著作「鋼筋混凝土國考試題全解(收錄92-99年RC普考、員級、四等)」補充資料

下載點:老地方http://cid-c879b1e0b15c393d.office.live.com/browse.aspx/.Public

路徑:我的網路硬碟裡/92-99RC全解下載區/100地特四等RC參考題解.rar

密碼:1*******(8碼阿拉伯數字)

提示:請翻開書末,輸入Postal Remittance後8碼阿拉伯數字
------------------------------------------------------------------------

下期預告:100年度結技RCPC第1題、第4題、第5題

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 01 (週三) 8:09 pm
#1 由 AlexChen
圖檔

紫煌老師您好!

後學感覺上列式子似乎有點怪怪的?

Mn0.004 ---> X怎麼會用X0.005呢?

Mu0.004 = φ0.004 * Mu0.004 <--------- 這個也怪怪的?

據實力的于躍老師講解,

Mu 小於等於 Mu0.005 為拉力控制破壞做設計,

Mu 大於 Mu0.005 要用過渡斷面去做設計。

您的上式列式中 Mu 大於 Mu0.004 要配壓力筋,這個是新規範嗎?不太懂?

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 02 (週四) 9:50 am
#2 由 紫煌
AlexChen 寫:圖檔

紫煌老師您好!

c0.005筆誤,應為c0.004
下面的式子後面改成Mu0.004=φ*Mn0.004

筆誤部分網路硬碟內解答已經修正
于曜老師的說法時設計上無誤,因為過渡斷面φ未知,怕同學們麻煩才作此建議

但規範是說0.004才是拉力筋應變的下限,反過來說0.004的點才是單筋設計終點,

並非0.005,常用0.005是因為φ為0.9常數,並不是新規範。

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 02 (週四) 11:19 am
#3 由 jasonh714
紫煌 寫:
0.005, φ為0.9好算
0.004,φ值不好算~~~ (不要啊)

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 02 (週四) 11:37 am
#4 由 紫煌
jasonh714 寫:
紫煌 寫:
是啊!ψ未知的解答其實我有算,是一個聯立方程組,還算是「能算」但「不好解」,

不過跟今年結技RC第3題相比,不好算程度只是小巫見大巫,該題在考場根本碰不得。

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 04 (週六) 3:49 pm
#5 由 AlexChen
紫煌老師您好!

若以單筋做設計,我們先檢核 Mu 小於等於 Mu0.005 ,做拉力控制破壞設計。

若 Mu 大於 Mu0.005 必然大於 Mu0.004,此時就要做雙筋設計。

假如已知 Mu值,X用X0.005,φ用0.9

Mu / 0.9 = Mn = Cc*(d-a/2) + As' * (fs'-0.85fc') * (d-d')

求出壓力筋 As'

Ts = Cc +Cs

即可求出拉力筋 As

也就是100年地特第四題相當於100年普考第六題的延伸。

不知道我這的觀念是否正確呢?

麻煩老師不吝嗇告知,謝謝!

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 05 (週日) 7:27 pm
#6 由 紫煌
AlexChen 寫:紫煌老師您好!

「若 Mu 大於 Mu0.005 必然大於 Mu0.004,此時就要做雙筋設計。」

上面觀念有誤,因為Mn4 > Mn5
雖然ψ5=0.9 > ψ4=0.8162
不必然Mu5 > Mu4
且通常Mu4 > Mu5
雙筋設計的起點依規範就是拉力筋應變0.004的那點

只是,已經確定雙筋設計後,如果要引用0.004-0.005之間的點設計
會很難算,所以吾人都假定「拉力筋應變一定超過0.005」
並假定「折剪係數一定是0.9」,依此前提,您的式子正確。

另外感謝指正,筆誤部分網路硬碟內解答已經修正。

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 05 (週日) 8:46 pm
#7 由 ayu35
紫煌老師您好!

假設單筋拉力筋設計,

若 Mu 小於等於 Mu0.005 做拉力控制破壞設計,φ=0.9

若 Mu 大於 Mu0.005時,先判斷是否要做雙筋設計,

Mu 大於 Mu0.004 做雙筋設計

Mu 小於 Mu0.004 做單筋過渡斷面設計

這樣的邏輯假設對嗎?

麻煩不吝嗇告知,謝謝!

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 05 (週日) 8:54 pm
#8 由 紫煌
若 Mu 小於等於 Mu0.005 做拉力控制破壞設計,φ=0.9
↑ 正確,一定可以用單筋設計公式秒殺
附註:本題型請注意dt,有時候d與dt差很大,還要微調設計。

若 Mu 大於 Mu0.005時,先判斷是否要做雙筋設計,
↑ Mu>>Mu5,優先考慮雙筋設計是正確的,怕的是題目故意出4-5區間內的單筋設計
,好在4-5的區間很小。

Mu 大於 Mu0.004 做雙筋設計
↑正確,但是設計時可以採用0.005。

Mu 小於 Mu0.004 做單筋過渡斷面設計
↑ Mu4-Mu5其實規範不鼓勵設計,好在這個區間「蠻小的」,除非題目很過份故意要讓設計落在這個區塊。

Re: 【著作補充】100年土木地特四等RC(密碼下載)

文章發表於 : 2012 2月 05 (週日) 8:57 pm
#9 由 ayu35
謝謝紫煌老師不吝嗇教導,後學已大致上瞭解,謝謝,真的非常感激不盡!