1 頁 (共 2 頁)

使用張有齡公式計算基樁側向承載力- Civilight ChangPile V1.02 免費下載

文章發表於 : 2011 5月 28 (週六) 5:00 pm
#0 由 qasyhuang
請先用「控制台」→「新增移除程式」解除安裝舊版本,再安裝新版(V1.02)

Civilight ChangPile係依據內政部營建署於民國九十年所頒佈的「建築物基礎構造設計規範」5.3.3 側向支承力內的張有齡公式,並對照地工技術在2009年所出版的「樁基工程--增訂一版」內”張氏簡易側樁分析法(上篇:靜力部份)”與日本道路橋協會在2002年所出版的「道路橋示方書同解說 PART Ⅳ 下部構造編」的英文版內”Table-C 12.9.1 General Formulas for Lateral Forces and Moments as External Forces”的張有齡公式撰寫而成。其中以N值迭代地盤反力係數Kh與特徵值β的流程係採道路橋示方書建議之方式得來。
開發的程式語言為Visual Basic 2008,開發的環境為Windows Vista 32 bits。主程式Civilight_ChangPile.exe無法以批次檔執行,意即一定得透過GUI的操作來執行程式。

程式安裝檔載點(已含使用者手冊):登入曙光工程網站後,即可下載。
http://www.civilight.com.tw/index.php/2 ... pile-v102-
(WIN7與 VISTA請在Setup.exe上按右鍵→以管理員身份執行)

程式示範影片:
http://youtu.be/QxrqBqZikws?hd=1

Screen Shot:
圖檔
圖檔
圖檔
圖檔

更新記事:
2011/05/29 發佈Civilight ChangPile Ver. 1.01版。
2011/05/30 修正了Ver. 1.01版同時開啟多個輸入檔時,暫存輸出檔重複的問題。
2011/12/13 發佈Civilight ChangPile Ver. 1.02版,此版本修正了α=2(震時)的β值。

Re: 使用張有齡公式計算基樁側向承載力- Civilight ChangPile 免費下載

文章發表於 : 2011 5月 28 (週六) 5:57 pm
#1 由 studyhard33
好像沒有【該軟體】的下載點耶?

只有軟體相關說明的下載而已?

Re: 使用張有齡公式計算基樁側向承載力- Civilight ChangPile 免費下載

文章發表於 : 2011 5月 28 (週六) 6:02 pm
#2 由 qasyhuang
studyhard33 寫:好像沒有【該軟體】的下載點耶?

只有軟體相關說明的下載而已?


sorry, 忘了說,下禮拜一(2011/05/30)會開放程式載點。

Re: 使用張有齡公式計算基樁側向承載力- Civilight ChangPile 免費下載

文章發表於 : 2011 5月 28 (週六) 9:27 pm
#3 由 studyhard33
qasyhuang 寫:
studyhard33 寫:好像沒有【該軟體】的下載點耶?

只有軟體相關說明的下載而已?


sorry, 忘了說,下禮拜一(2011/05/30)會開放程式載點。


這個程式是前輩您寫的嗎?

剛剛看youtube的教導使用過程,

感覺這個程式寫的不錯耶!好厲害喔!

當初唸二技的時候,專題也是用VB寫土壤液化程式,但是我是用VB6.0,還是初始版本的,

現在都已經有VB2008了耶!

前輩好厲害喔!

Re: 使用張有齡公式計算基樁側向承載力- Civilight ChangPile 免費下載

文章發表於 : 2011 5月 29 (週日) 4:21 am
#4 由 qasyhuang
studyhard33 寫:這個程式是前輩您寫的嗎?

剛剛看youtube的教導使用過程,

感覺這個程式寫的不錯耶!好厲害喔!

當初唸二技的時候,專題也是用VB寫土壤液化程式,但是我是用VB6.0,還是初始版本的,

現在都已經有VB2008了耶!

前輩好厲害喔!


1.一部份是自己寫的,一部份是燒錢請人寫的。畢竟台灣市場小,很多國外的工程軟體不是沒有繁體中文的版本,就是沒將我國的規範內建在程式內,台灣應該要有台灣人自己的工程軟體!,這也是Civilight曙光工程的初衷。

2.Visual Basic已有2010版本,現在VB6.0的最後一個版次好像是SP6。

3.程式安裝檔載點已於原文附上。

文章發表於 : 2011 5月 29 (週日) 12:06 pm
#5 由 wutch
請教前輩高手,樁凸出地面長度是指左右高程差嗎?(因無圖例)
若有高程差時,側向力是指樁頭水平力嗎?
是否可以輸入多層地盤反力係數?
另外對於前輩使用台灣適用規範發展程式之精神,實在佩服。
畢竟太少人願意。

文章發表於 : 2011 5月 29 (週日) 12:56 pm
#6 由 qasyhuang
wutch 寫:請教前輩高手,樁凸出地面長度是指左右高程差嗎?(因無圖例)
若有高程差時,側向力是指樁頭水平力嗎?
是否可以輸入多層地盤反力係數?
另外對於前輩使用台灣適用規範發展程式之精神,實在佩服。
畢竟太少人願意。


1.見建築物基礎構造設計規範內的”圖-解 5.3-6 側向荷重基樁理論解(Chang, 1937)”,他有分兩種TYPE,一種是"埋入地中之樁(h=0)",一種是"突出地面之樁(h>0)"

2.張有齡公式僅適用於地表為水平的狀態,H是指樁頭水平作用力。依我國規範精神,樁頭變位1 cm時之樁頭水平作用力H即為常時單樁側向承載力。

3.張有齡公式的推導過程中僅用一個Kh,即所有樁身含蓋在一個土層。若實務上需要用在覆層土壤(例如台北的松山層),請詳閱使用者手冊內「一、前言」的最後一段,節錄如下:

"例如以SPT-N值迭代推估地盤反力係數Kh與特徵值β,理應輸入樁頭下(基樁若凸出地面則為地表下) 1.57*1/β範圍內(適用於樁頭自由情形,若為樁頭束制情形,則為2.36*1/β範圍內,意即第一個不動點之範圍內)的平均N值才是,而非輸入所有土層的平均N值或是樁身涵蓋範圍內的平均N值。因土壤反力之主要發揮區域僅在樁頭以下1.57*1/β範圍內,而非樁身所涵蓋的土層範圍,依據深度越深,土壤的剪力強度越強、N值越大的常理來推斷,若以樁身涵蓋範圍內的平均N值來迭代推估Kh,恐有高估之虞,進而使分析結果偏向不保守側,輸入N值時不可不慎。"

若要直接輸入Kh,也適用這個條件,即取樁頭(基樁若凸出地面則為地表下) 1.57*1/β範圍內(適用於樁頭自由情形,若為樁頭束制情形,則為2.36*1/β範圍內,意即第一個不動點之範圍內)的平均Kh值才是。

4.請看Screen Shot第一張的變位圖(displa.),若土壤反力P=Kh*變位,則土壤反力主要發揮的區域就是樁頭下變位面積較大的那個區域,故取這範圍內的平均Kh值即可,其實不論樁頭自由或樁頭束制,取樁頭以下1/β範圍內的平均Kh(或N)已夠保守,因樁頭以下1/β範圍內以涵蓋絕大部分的變位面積,意即絕大部分的土壤反力是在樁頭以下1/β範圍內發揮的。

5.1/β約是樁徑D的3~6倍,輸出報表裡面SOIL PROPERTIES的Inverse of Beta divide pile diameter有寫1/β是樁徑D的幾倍。

分享小弟寫的程式

文章發表於 : 2011 5月 29 (週日) 3:47 pm
#7 由 studyhard33
小弟不才,以下網址是後學在二技專題用VB6.0所寫的【土壤液化程式】,

分享給版上前輩(試用)看看,裡面的數據計算方面還有錯誤,

因為目前在準備公職考試,所以已經放很久沒去改版了,請見諒!

後學儲存於【便當狗】,系統大概只能放置1~2個月,若沒人下載會自動砍掉。

下載網址如下:(請大家多多指教)
http://www.badongo.com/file/25443486

不用安裝,解壓縮就可以直接執行程式了。

Re: 分享小弟寫的程式

文章發表於 : 2011 5月 29 (週日) 4:48 pm
#8 由 qasyhuang
studyhard33 寫:小弟不才,以下網址是後學在二技專題用VB6.0所寫的【土壤液化程式】,

分享給版上前輩(試用)看看,裡面的數據計算方面還有錯誤,

因為目前在準備公職考試,所以已經放很久沒去改版了,請見諒!

後學儲存於【便當狗】,系統大概只能放置1~2個月,若沒人下載會自動砍掉。

下載網址如下:(請大家多多指教)
http://www.badongo.com/file/25443486

不用安裝,解壓縮就可以直接執行程式了。


已將此回覆新開一thread。

文章發表於 : 2011 12月 13 (週二) 10:35 pm
#9 由 qasyhuang
2011/12/13 發佈V1.02版,載點詳原文。