鋼筋檢料問題

文章由 ambrosia404 » 2014 8月 30 (週六) 3:42 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

如附件 這樣檢料可以嗎 每台梁都分開(不搭接)
附加檔案
未命名.png
ambrosia404
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 3
註冊時間: 2014 8月 03 (週日) 11:48 am
回頂端

Re: 鋼筋檢料問題

文章由 ustm027 » 2014 8月 30 (週六) 10:11 pm

(1)不知道您的圖說為平面圖還是剖面圖?

(2)若是剖面圖,排筋方面似乎有問題,拉力筋需要有錨定長度(這個應該沒問題),
但是壓力筋(基本上不需要錨定),還有您的箍筋呢?(有考慮臨界位置嗎?)

(3)先請問您一根一般建築用鋼筋長度為多少?若長度夠應該是不需要搭接的,
問題在於長度不夠時,需做搭接的動作,您以一個梁至一個梁為單位,那您本身的鋼筋長度多少呢?

(4)基本上搭接強度需大於本身鋼筋的強度,減少搭接基本上我認為會比較好,
但是長度不足時,還是需要搭接的。

(5)排筋上錨定長度加上本身鋼筋跨梁長度是否足夠呢?
ustm027
初階會員
初階會員
 
文章: 35
註冊時間: 2014 8月 16 (週六) 4:48 pm
回頂端

Re: 鋼筋檢料問題

文章由 劉東 » 2014 9月 01 (週一) 8:42 am

ambrosia404 寫:如附件 這樣檢料可以嗎 每台梁都分開(不搭接)

這樣撿,技師會罵你、工人也會罵你、甚至公司都會罵你!

技師罵你的原因是因為你沒按鋼筋標準圖 樑標準圖去做。

工人罵你的原因是雙頭彎鉤料,下層筋是要怎麼放?! 除非是地樑,先綁樑在綁柱的,或是小樑不過柱的
要不然下層筋雙頭彎鉤本身就是個災難!

公司罵你的原因是,這樣撿起來基本上不會省料,而且很可能會拆掉重做。

建議還是用搭接直到邊柱再用單頭彎鉤,中間柱的部分都要用直料,除非樑平面位置並不連續。

尚請參考~
頭像
劉東
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 196
註冊時間: 2010 6月 14 (週一) 3:26 pm
  • YIM
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 工地主任、品管及技術士討論區

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作