鋼筋檢料問題

文章發表於 : 2014 8月 30 (週六) 3:42 pm
#0 由 ambrosia404
如附件 這樣檢料可以嗎 每台梁都分開(不搭接)

Re: 鋼筋檢料問題

文章發表於 : 2014 8月 30 (週六) 10:11 pm
#1 由 ustm027
(1)不知道您的圖說為平面圖還是剖面圖?

(2)若是剖面圖,排筋方面似乎有問題,拉力筋需要有錨定長度(這個應該沒問題),
但是壓力筋(基本上不需要錨定),還有您的箍筋呢?(有考慮臨界位置嗎?)

(3)先請問您一根一般建築用鋼筋長度為多少?若長度夠應該是不需要搭接的,
問題在於長度不夠時,需做搭接的動作,您以一個梁至一個梁為單位,那您本身的鋼筋長度多少呢?

(4)基本上搭接強度需大於本身鋼筋的強度,減少搭接基本上我認為會比較好,
但是長度不足時,還是需要搭接的。

(5)排筋上錨定長度加上本身鋼筋跨梁長度是否足夠呢?

Re: 鋼筋檢料問題

文章發表於 : 2014 9月 01 (週一) 8:42 am
#2 由 劉東
ambrosia404 寫:如附件 這樣檢料可以嗎 每台梁都分開(不搭接)

這樣撿,技師會罵你、工人也會罵你、甚至公司都會罵你!

技師罵你的原因是因為你沒按鋼筋標準圖 樑標準圖去做。

工人罵你的原因是雙頭彎鉤料,下層筋是要怎麼放?! 除非是地樑,先綁樑在綁柱的,或是小樑不過柱的
要不然下層筋雙頭彎鉤本身就是個災難!

公司罵你的原因是,這樣撿起來基本上不會省料,而且很可能會拆掉重做。

建議還是用搭接直到邊柱再用單頭彎鉤,中間柱的部分都要用直料,除非樑平面位置並不連續。

尚請參考~