1 頁 (共 1 頁)

拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 21 (週三) 9:38 pm
#0 由 kitty
拜託前輩教教我!
手上有一條公共工程~
只是個小案子!
制式的工程合約裡規定:
"一般混凝土同一日澆置之混凝土,每一種配比以120m3為一批,每批"至少"應進行一組強度試驗"
所以監造單位認為:不足120m3,每天都要做一組強度試驗!!
我們這條小案子~~每天可能只有打 2 ~ 6 m3~~也要天天做一組強度試驗!!
這樣對嗎?

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 21 (週三) 9:46 pm
#1 由 book2025
沒錯,每一配比混凝土就算小於120M3亦應取樣一組,並非以累計120M3取樣一組。

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 21 (週三) 9:56 pm
#2 由 study11
450m^2取樣一組,未滿450m^2,大於100m^2,再加一組;

100m^3取樣一組,未滿100m^3,大於25m^3,再加一組。

兩個數據找最大值組數。

一般來講,事前灌漿時應該會做抗壓試驗,利用抗壓模體去製作,養護28天判斷是否有達規範強度,
如此應該就可得知結構的強度。事後就是有虞慮處做鑽心試驗。

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 21 (週三) 10:51 pm
#3 由 black430
看看施工規範(或說明)有沒有寫當日澆置小於40的處理方式..

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 27 (週二) 10:58 am
#4 由 kitty
我們是做道路不是做建築
而且是小馬路
所以每天灌漿量只有打 2 m3
這樣還要每天做強度試驗?

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 27 (週二) 11:45 am
#5 由 opender
那就全部打完再做啊,只要沒有偷,頂多程序疏失罰款吧 ? 法律原則上是規範大原則,只要你最後能拿出試驗證明,除非監造刻意找你麻煩,應該都會過才對 ~~~~~ (GOODJOB)

Re: 拜託前輩~一般混凝土試體取樣問題

文章發表於 : 2015 1月 27 (週二) 1:15 pm
#6 由 study11
據瞭解路面的施作有剛性路面與柔性路面,剛性路面俗稱的混凝土路面,一般施作於農地路面居多。

之前在從事相關工作時,倒是沒聽過施作時需要做試體試驗,一般都是施作後,定點處或者有虞慮處做鑽心試體試驗,鑽心後作抗壓強度判斷,強度符合規範即可,不符合規範者,拆掉重做,或者減價收售。

但是一般在灌漿時,承包商應該都會自行施作混凝土的坍度、氯離子含量、單位重、試體抗壓試驗,這些是基本判斷混凝土品質的工作吧!