有關sap2000非線性分析問題

文章發表於 : 2013 7月 08 (週一) 8:39 pm
#0 由 waterwayne
請問要如何設定梁不考慮自重

我是要驗證sap2000的降伏點與理論所算的值相同

我是用中點集中載重 設四個塑角

跑出來降伏點的力量與理論相同 但位移相差0.1英吋

請問有人知道問題是出在哪嗎

Re: 有關sap2000非線性分析問題

文章發表於 : 2013 7月 12 (週五) 12:24 pm
#1 由 newgreen
waterwayne 寫:請問要如何設定梁不考慮自重

我是要驗證sap2000的降伏點與理論所算的值相同

我是用中點集中載重 設四個塑角

跑出來降伏點的力量與理論相同 但位移相差0.1英吋

請問有人知道問題是出在哪嗎


1.從材料設定
define→materials→點該之鋼樑的材料→modify/Showmaterial→Weight and mass
把重量改成0

2.從桿件設定
Assign→Frame→Property Modifiers
把Mass和Weight兩項從1改成0