etabs 垂直地震力如何加上去?

發表於 :
2014 2月 25 (週二) 10:48 am
#0 由 lee4791640
版本是Etabs9.7.0 在增加地震力的地方,使用者自訂裡面,只有FX、FY、MZ(這是彎矩沒錯吧?)
翻了手邊的書和上網查過了,都沒有找到FZ的輸入,想請教各位板友高手們。
我的地震力是手算的資料,含有XY向以及垂直向的地震力
define->mass source下面的include lateral mass olny已經取消勾選了
Re: etabs 垂直地震力如何加上去?

發表於 :
2014 2月 25 (週二) 10:03 pm
#2 由 streng
在此提供小弟淺見~~~
你可以翻耐震規範第2.18節對垂直地震力的解說,以下幾段話是重點:
第五段開頭提到,"根據(C2-10)式,可求得Vz=KzW,其效應等於是把樓版的靜載重W乘以Kz值加在梁上"
第六段開頭也提到,"上述垂直地震力的處理,是把它單獨看成一種載種情況,可稱為EQv,但是係把它看成一種垂直載重情況來處理"
以上換句話講,就是把每個樓層的靜載重和垂直地震力係數依照規範算出來之後,"以均佈載重的方式作用在樓版上",這樣一來,垂直地震力的效果就會由樓版傳遞至梁,再由梁傳遞至柱,再由柱傳遞至基礎,如此一來,整棟建物的每根構件(無論是柱、梁、版、牆、基礎)均考慮到垂直地震力的影響。
所以你必須先計算出每個樓層的靜載重,然後再依照規範計算垂直地震力係數(這個係數對每個樓層都是共用的),則每樓層所分配到的垂直地震力就是垂直地震力係數乘以該樓層的靜載重,接著再將該樓層的垂直地震力除以該樓層的樓版面積,得到該樓層每單位面積的垂直地震力,單位應該通常是kg/m^2。
然後再到ETABS裡面,選取欲加垂直地震力的樓版,從ASSIGN->SHELL/AREA LOAD->UNIFORM中輸入上述得到的該樓層每單位面積的垂直地震力即可,這樣一來,分析模型就考慮到垂直地震力的影響囉~~~
還有可能要注意的是載重的正負號,垂直地震力會上下作用,方向是會改變的,因此在UNIFORM中的載重方向要看你的需求來選擇,而不見得都是GRAV。當然,如果有考慮載重組合(LOAD COMBINATION)時,可以在UNIFORM中一律輸入正值,而其正負號就由LOAD COMBINATION中的LOAD FACTER去決定就好囉~~~
還有就是,無論是靜力分析方法或動力分析方法,上開方法一律適用,至於原因可參考耐震規範第3-11節及其解說~~~最後再次強調,以上僅為個人看法,如有謬誤還多請版上高人指正~~~