1 頁 (共 1 頁)

ETABS風力

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 1:31 pm
#0 由 analyn19911003
請問
在ETABS中的風力
要怎麼去輸入?

Re: ETABS風力

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 3:09 pm
#1 由 YKS
你在顧問公司實習,
應該會有很多前輩可以請教才對,
問有實際案例的實務經驗會比較好才對。

Re: ETABS風力

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 9:10 pm
#2 由 laiyihwa
analyn19911003 寫:請問
在ETABS中的風力
要怎麼去輸入?


ETABS內並沒有為風力量身訂作的選項可套,你必須自己定義外力,並想辦法模擬結構的抗風情境;
前者都是按規範代公式計算,公司都有自己後處理程式好用(或自己寫),但後者每家公司的做法可能不太一樣。
請先翻翻耐風設計規範與解說,或是示範例,了解如何計算建築物每層樓的順、橫及扭轉向風力,
這樣至少能透過ETABS的define loads來把風力加到你的模型上。
至於結構模型要怎麼給,很多公司其實不會對"真實性"CARE太多(反正多數情況都馬地震控制設計),
直接使用跟耐震一樣的模型。

Re: ETABS風力

文章發表於 : 2014 8月 04 (週一) 9:17 pm
#3 由 tn002681
據瞭解好像有【風洞試驗】就在探討風力對結構物與設施的影響。

不知道風洞試驗有運用在ETABS軟體嗎?外掛?

Re: ETABS風力

文章發表於 : 2014 8月 05 (週二) 1:23 am
#4 由 laiyihwa
tn002681 寫:據瞭解好像有【風洞試驗】就在探討風力對結構物與設施的影響。

不知道風洞試驗有運用在ETABS軟體嗎?外掛?


風洞試驗是用於仿真模擬特定場景下風場對結構物(群)的影響,是一種"實驗",而非分析,

然而,ETABS是用來做"分析"與"設計"用的軟體,工程師根據專業判斷,設定模型、給定外力,
而外力便是根據規範下去算的。又,規範計算式是基於一些假設情況下所訂定(或迴歸...等等)出來的,
你可視為一種估計方式。耐風設計規範有提到,高度大於特定門檻或總風力比地震力大時,建議以風洞試驗結果為準,證明規範還是有其限制條件在的,風洞試驗便是在這種情況下發揮它的功效!

淺見:個人認為用ETABS做分析或設計,跟做風洞試驗是獨立事件。