1 頁 (共 1 頁)

SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載

文章發表於 : 2014 10月 21 (週二) 8:58 am
#0 由 soft2912
請教各位前輩,
SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載?
步驟是如何?
謝謝

Re: SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載

文章發表於 : 2014 10月 21 (週二) 3:08 pm
#1 由 opender
你可能要先假設一個元素,性質可以模擬支承墊遲滯行為的力學模型,再用這個元素來當隔震的基礎,看看SAP中選項有沒有"Link/Support property Data" 可以輸入元素性質的選項,那是SAP2000中的NL-link元素型式定義,或是參考這篇論文"隔震和傳統曲線橋梁之結構行為分析",作者是蘇筠涵,指導教授是卜君平 ~~~~ (哭哭)

Re: SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載

文章發表於 : 2014 10月 21 (週二) 9:29 pm
#2 由 jenf
10年前有用過,但忘了差不多了,
印象中要柱下方新增構件,
此構件為非線性元素,相關參數可找支承的型錄,
應該都有提供。
此構件下方則為支承。

好像還要輸入地震歷時,步驟忘光光 (XD)


只是,當初sap是舊版的,目前新的版本就不知道了。 (XD)

Re: SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載

文章發表於 : 2014 10月 22 (週三) 8:49 am
#3 由 soft2912

Re: SAP2000之橋梁的鉛心橡膠支承墊如何加載

文章發表於 : 2014 10月 22 (週三) 9:59 am
#4 由 opender
http://docs.csiamerica.com/help-files/s ... s_Form.htm

請參閱以上英文操作步驟,或向無所不能的google大神祈求,搜尋"link support property data sap2000"關鍵字,有一堆資訊可以參考。

還有,小弟沒操作過SAP2000,以前在研究所玩的只有ABAQUS、ANSYS、Patran、Nastran,只是這些分析程式都大同小異,我以前有問題時就去Google拜拜,通常是有求必應,到現在還是很靈驗,包括我想看Justin Lee 演的好片,哈 ~~~~ (爽)