1 頁 (共 1 頁)

請問許弘老師鋼構-梁柱

文章發表於 : 2013 8月 16 (週五) 1:14 am
#0 由 civiljonas
請問老師在梁柱設計中 ASD 在大軸力時須檢核 降伏性準則與穩定性準則中的Cb 是否考試時如果題目沒有特別註明 皆可假設成1.0?

Re: 請問許弘老師鋼構-梁柱

文章發表於 : 2013 8月 16 (週五) 11:09 am
#1 由 b516
civiljonas 寫:請問老師在梁柱設計中 ASD 在大軸力時須檢核 降伏性準則與穩定性準則中的Cb 是否考試時如果題目沒有特別註明 皆可假設成1.0?

這要根據外加載重狀況來看Cb是否可以算出來..假如外加載重是未知數..當然只能假設為1(好算)..但是若外加載重是已知數Cb是可以依據側撐狀況計算出來..你直接假設為1鐵定是被扣分的(因為閱卷老師會認為你不懂Cb的計算)..這是我去年考結構高考的真實例子(懸臂梁受P力作用..兩端有側撐Cb我用1去算)

文章發表於 : 2013 8月 18 (週日) 8:17 am
#2 由 hightogo
記得上課許弘老師說過
Cb用在"純梁構件"一定要代公式計算出來,
不然閱卷老師會認為你不懂Cb的計算,
樓上那題看起來是"純梁"的題目,所以直接假設Cb=1.0才被扣分。
可是原PO問的是"梁柱構件",
Cb用在"梁柱構件"可保守假設Cb=1.0計算Fbx,
這在老師"觀念鋼結構"課本"ASD梁柱的分析步驟"有說明(P6-22第2段),
所以原PO問的應該可以假設Cb=1.0計算,
以上是我理解的部分,
如有錯誤還望老師指正。

文章發表於 : 2013 8月 21 (週三) 3:30 am
#3 由 許弘
謝謝hightogo版友的幫忙,原則上就是這樣。

但我補充一點,有些時候在梁柱彎成雙曲率Cm值小的情形下,穩定性不會控制,反倒是降伏性準則控制時,你要注意如果降伏性準則大於1.0,你要考慮真實的Cb值去確認降伏性準則是否可降至1.0以下。


也感謝b516版友的經驗提供,讓我確認上課所說的純梁應確實檢核Cb的說法有得到驗證。

文章發表於 : 2013 9月 10 (週二) 11:50 am
#4 由 考生
許弘 寫:謝謝hightogo版友的幫忙,原則上就是這樣。

但我補充一點,有些時候在梁柱彎成雙曲率Cm值小的情形下,穩定性不會控制,反倒是降伏性準則控制時,你要注意如果降伏性準則大於1.0,你要考慮真實的Cb值去確認降伏性準則是否可降至1.0以下。


也感謝b516版友的經驗提供,讓我確認上課所說的純梁應確實檢核Cb的說法有得到驗證。

假設真的是降伏性準則控制…那Cb值未知的情況下有辦法反算梁柱的載重嗎?有點疑惑