1 頁 (共 1 頁)

觀念鋼結構中之疑問

文章發表於 : 2013 8月 20 (週二) 10:30 pm
#0 由 ry10175
許弘老師您好 :


觀念鋼結構書中的P4-76 例題4.15

想請問,題目(一)要求柱之有效長度係數K值,但該柱在判別挫屈時是非彈性挫屈

這樣是否有違反連線圖解法的假設而需要修正K值 !?


麻煩老師了 謝謝。

Re: 觀念鋼結構中之疑問

文章發表於 : 2013 8月 21 (週三) 12:45 am
#1 由 pandora
可以PO 上題目嗎
小弟課本沒有看到這一題

ry10175 寫:許弘老師您好 :


觀念鋼結構書中的P4-76 例題4.15

想請問,題目(一)要求柱之有效長度係數K值,但該柱在判別挫屈時是非彈性挫屈

這樣是否有違反連線圖解法的假設而需要修正K值 !?


麻煩老師了 謝謝。

文章發表於 : 2013 8月 21 (週三) 12:55 am
#2 由 ry10175
跟土技100年第四題類似

文章發表於 : 2013 8月 21 (週三) 3:13 am
#3 由 許弘
你的問題很好,因為我以前唸書也困擾過。

在考試上,請你記住一個原則。如果出題委員在題目中並沒有要求柱需要做K值非彈性修正時,我們一律採未修正的K值計算。所有英文教科書與陳生金老師都是這樣做。


但我相信這樣並沒有辦法說服你。

用採未修正的K值計算,有兩個理由:
1.簡單。
2.保守。目前規範沒有規定一定要做K值非彈性修正,這是因為做了K值非彈性修正後,挫屈強度會更大。

最後附上Segui的美國知名鋼構教科書之內容供參。


圖檔

文章發表於 : 2013 8月 21 (週三) 8:27 am
#4 由 ry10175
謝謝老師這麼詳細的解惑!!