請問許弘老師的RC必做50題中耐震接頭問題

文章發表於 : 2019 4月 28 (週日) 3:57 pm
#0 由 pingchi5
各位前輩好,我想請教大家一個問題:
就是關於rc必做50題的13-53頁中,提到了如何定義接頭是否已圍束?在規範中是說「覆蓋接頭面積比不小於3/4」這裡我都看得懂,但是後面那句話我就不是很清楚了。他說要同時滿足兩個條件,內容如附件圖片。
這兩個描述不是有衝突嗎?為什麼要把寬跟深分開寫呢?這樣成起來不就是9/16了嗎?

Re: 請問許弘老師的RC必做50題中耐震接頭問題

文章發表於 : 2019 4月 28 (週日) 10:12 pm
#1 由 ant591
刪除

Re: 請問許弘老師的RC必做50題中耐震接頭問題

文章發表於 : 2019 5月 01 (週三) 2:53 pm
#2 由 pingchi5

Re: 請問許弘老師的RC必做50題中耐震接頭問題

文章發表於 : 2019 5月 01 (週三) 11:29 pm
#3 由 ant591
刪除

Re: 請問許弘老師的RC必做50題中耐震接頭問題

文章發表於 : 2019 5月 03 (週五) 9:18 pm
#4 由 許弘
先感謝熱心的ant591版友代我回答,我這裡做簡單的補充。
首先「覆蓋接頭面積比不小於3/4」我個人認為不是一個正確的稱呼,但沒辦法401-100就是用此名詞(同ACI318-11)。

所以我在書中才提到「接頭的圍束是看連接梁與接頭的相對尺寸來決定」這句話。直白說就是比尺寸就好不需要算覆蓋面積。

寬度是原則規定,一般書本都有。但深度要大於0.75接頭最大梁深此規定乃特別規定,均深梁不會用到。

以上供參。