文章由 check0120 » 2007 7月 01 (週日) 11:11 am

加入土木人討論區粉絲團


請教各位前輩
若一工區作連續璧開挖
但形狀為長方形(長50M.寬24M)
若以RIDO作檔土支撐分析且作日後支撐的檢核與數量計算.
若以短向分析則無須考慮中間柱.而長向分析就需要有中間柱了
故應採長向分析還是短向分析??

另一個問題
若開挖深度32M..連續璧深60M..地下水位地表下2-3M

小弟在第一次RIDO分析時.分析地點為公雄市區..
用10階支稱.發現當做最後倒數二層支撐時璧體變形已有約108MM的變形.接著最後一階支撐拆除作底板時變形更變大為201MM..
小弟因此改採11層支撐且璧厚增加且預力和支撐型號加大..但還是發生相同問題...因此是否為土壤性質太差...是否應採用地改或施作地中璧...但若施作地改或施作地中璧則RIDO土壤參數是否要更改..且應如何更改??