第 1 頁 (共 1 頁)
連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 06 (週三) 11:31 am
#0 由 squall17
大家好,小弟最近剛被派駐到另一個工地當監工(因為上個主任離職),因為目前是在連
續壁開挖階段,所以我們經理是叫我檢查鋼筋這個項目,但是前天在檢查的時候,我發現
連續壁柱位與放樣的柱位差了40公分,這根柱在地下應該室是160,上來到1F之後才變120
,現場是直接做120公分寬的柱子…
重點是這個單元也已經完成半個多月了,也就是我來之前已經完成,竟然也都沒人發現…
所以我想請教一下各位,發生這種情形應該怎麼解決呢??
Re: 連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 09 (週六) 11:37 am
#1 由 gaga44444
你把B1F與1F兩個圖套在一起看跟現場有沒有不一樣,不一樣就是有問題了
Re: 連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 11 (週一) 11:30 am
#2 由 squall17
就是套完圖之後才發現有問題...,因為地下室柱寬是160,上來至1F之後才變為120
但是連續壁詳圖上面是標注120,所以工人就照120做下去了,等於連續壁的預留柱筋少了40CM...
想請問有什麼辦法解決的嗎?植筋?還是另有方法嗎?
因為我問公司主管...好像都要理不理的,到現在都還沒有答案,所以才上來詢問一下大家...
Re: 連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 11 (週一) 3:13 pm
#3 由 劉東
公司主管要理不理 可能是個重點.....
柱放錯應該是很嚴重的事情,補強的話應該不是植筋那麼簡單,單就柱箍筋就是個問題~~
要放大尺寸的話,又跟建築使用空間檢討等會相關(要不然產權少了一點就有差了),所以公司主管會選擇裝死,也就可想而知~~
正常應該要回歸設計技師,基本上他說了算才對~
建議您小心處理就是了(至少死道友不要死貧道),如果你家的技師夠強,看能不能由他出意見,在業主沒發現的情況下,選擇較好的補強方式做完,就當作沒這件事情了。
公司主管說不定最後的解決方式是砌磚砌一砌,粉光掉就裝死,要不然就溫度鋼筋放一放直接RC掉~~~
我個人會傾向撐鋼柱回去,然後看是用SRC灌漿還是封輕隔間修表面,雖然還是可能比原始設計差,但至少安全一點~~
希望只是單純設計技師畫錯,那就天下太平了~~~ 祝福您~
Re: 連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 11 (週一) 5:43 pm
#4 由 squall17
感謝樓上前輩分享,因為這是我第一次碰觸到大樓案場(之前待的公司主要是透天建案)...
因為是連續壁裡面的預留柱位變小,所以我才會想說是不是用植筋的方式補強(打電話問之前主任也都不接了...)
看樣子真的沒有我想的那麼簡單...
Re: 連續壁柱筋問題

發表於 :
2014 8月 15 (週五) 8:04 pm
#5 由 gaga44444
你的問題我還是不太清楚,但只有三個問題可能:
(1)施工設計本身就是柱B1F到1F尺寸縮小為120
(2)結構平面圖和柱筋詳圖尺寸有兩款,所以兜不攏
(3)施工上錯誤了。
如果是(2),處理程序是:
打電話到事務所找委任結構技師事務所(就是畫結構圖的那個)確認要照哪一個版本施工,然後馬上訂#10單頭續接柱筋和箍筋來現場植筋
責任歸屬你應該能自己判定
就我的經驗三個可能
(1)你們老闆很愛改圖,事務所圖面整合能力很差
(2)你們廠商不是很強
(3)你們之前現場對圖面檢核、抗議不是很嚴謹