1 頁 (共 1 頁)

連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 17 (週三) 9:37 pm
#0 由 chienan
請問各位先進:
一般地下室的外柱若有局部埋入連續壁體中,其連續壁體中除了柱主筋留設外,其箍筋及繫筋是否需要依柱配筋設置,因為若要完整留設的話,不但易造成施工上的困難,且混凝土澆置不易,容易造成連續壁體內柱混凝土品質不良,不曉得各位先進看法如何呢?

Re: 連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 17 (週三) 9:45 pm
#1 由 tn002681
連續壁的功能是什麼您知道嗎?

Re: 連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 17 (週三) 9:49 pm
#2 由 chienan
小弟不才,僅知道只是作為擋土結構之用

Re: 連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 17 (週三) 9:52 pm
#3 由 tn002681
依照大部分工程的經驗,您有聽過把柱設置在連續壁內嗎?

Re: 連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 17 (週三) 10:14 pm
#4 由 chienan
因為建築師監造依結構柱配筋圖要求,柱配筋圖明確說明,外柱不管是局部或全部埋入連續壁中,其箍筋及繫筋的畫法皆於一般柱亦同,不會因為埋入而沒有繪製箍筋及繫筋。

Re: 連續壁內柱是否需要設置柱箍筋及繫筋呢?

文章發表於 : 2014 9月 18 (週四) 1:48 pm
#5 由 Kelvinyu
我前天才看到一個案例,的確在連續壁內預留梁、柱的預留筋,因為連續壁要直接當未來的結構外牆,姑且不論這樣做是好或不好,但的確有這樣的結構。 tn002681可能沒見過就覺得不可能。
原PO的問題,我自己是沒遇過,但是我想箍筋跟繫筋還是能做就做,你要省工進、材料,不能將柱子原有的東西也都省了,除非你能自己跑程式,說這樣省沒問題,不然就是名符其實的偷工又減料。